仓库喷头现场施工为下喷,是否一定不行?
zzl88
zzl88 Lv.3
2007年04月19日 17:13:39
只看楼主

设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的

设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm
设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的
免费打赏
yanglan
2007年04月21日 11:18:21
2楼
是ESFR喷头吗?
如果是,国内认证的ESFR好像只有下垂型的
如果不是,则应当按照设计院的图纸
回复
zzl88
2007年04月21日 17:20:54
3楼
真的吗?ESFR的没有上喷的?那下喷是否需要设置集热罩?
回复
ah-wangjun
2007年04月21日 17:25:26
4楼
应该采用上喷,设置集热罩不能算是正规的方法。
回复
snow_168
2007年04月22日 17:42:28
5楼
ESFR喷头(国内,国外产品)均为下垂喷头,直立喷头目前极少使用。下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm ...
回复
yanglan
2007年04月22日 17:47:30
6楼


其实ESFR喷头NFPA上有上下喷的,
国内认证的好像只有下喷。这个也是我从资料介绍上看倒的,上次做的一个ESFR为下喷的,FM认证通过。
另外,上下喷与集热罩没有关系
回复
zzl88
2007年04月23日 08:45:53
7楼
那采用下喷是没有问题的了?也就是说不是必须要改,看来设计的有问题。
回复
jjplj
2007年04月23日 08:51:54
8楼
如果不是ESFR喷头,施工的脑子有问题,简单的事弄那么复杂
回复
zzl88
2007年04月23日 09:35:44
9楼
设计单位说ESFR喷头有直立型和下喷型,对否?
回复
snow_168
2007年04月23日 13:56:17
10楼
这个问题:施工单位的说法是对的,应为下喷头;设计单位搞错了,没有上喷头的规范性做法。
可以上下面地址:我05年初做的某仓库的图纸。
http://co.163.com/forum/content/1666_464413_1.htm
回复
zzl88
2007年04月23日 14:10:55
11楼

GB50084-2001(2005年版)7.1.4不是有直立型和下垂型两种安装的规定吗?设计单位说有直立型安装的。你说的上喷没有规范性做法是指什么啊?
回复

相关推荐

APP内打开