我看样本上面,漏电开关的剩余动作电流有30mA,100mA,300mA.请问,如何选择呢?谢谢!
我看样本上面,漏电开关的剩余动作电流有30mA,100mA,300mA.
请问,如何选择呢?
谢谢!
12楼
分级保护各级保护器动作参数的选择
一般情况下,各级保护均应选用带有短路、过载保护的,具有剩余电流动作保护功能的断路器,如条件许可还应具有冲击
电压不动作和抗电磁干扰功能。
各级保护器动作参数的选择:
末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s;
末端保护的上一级,中间保护其额定动作电流应与末端保护动作电流有2倍以上的级差,动作时间上有0.2s的级差。中间保
护选用延时性保护器,额定电流IΔn=60~100mA,额定动作时间Tn=0.3s;
总保护应选用延时型保护器,额定动作电流应根据线路具体情况确定,不应小于300mA,额定动作时间Tn=0.5~1.0s
用于监测线路绝缘水平,防止火灾专用保护器可选用剩余电流动作报警式保护器。其报警动作电流IΔn=300~500mA,动作
时间Tn=0.5~2.0s
不错
回复
13楼
2 分级保护各级保护器动作参数的选择
时间Tn=0.5~2.0s。
学习了,但是有出处么?
回复
14楼
都是师傅,学习了
回复
15楼
民用建筑电气设计规范-2008
1)手握式用电设备15mA;
2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6-10mA;
3)医疗电气设备为6-10mA;
4)建筑施工工地的用电设备为15-30mA;
5)家用电器回路或插座专用回路为30mA;
6)成套开关柜、分配电盘等为100mA以上;
7)防止电气火灾为300-500mA.
回复