我看样本上面,漏电开关的剩余动作电流有30mA,100mA,300mA.请问,如何选择呢?谢谢!
我看样本上面,漏电开关的剩余动作电流有30mA,100mA,300mA.
请问,如何选择呢?
谢谢!
2楼
看看是用在几级的箱或柜内了,一至三级,类推.
回复
3楼
应该与开关电流级别有关吧?
回复
4楼
2 分级保护各级保护器动作参数的选择
一般情况下,各级保护均应选用带有短路、过载保护的,具有剩余电流动作保护功能的断路器,如条件许可还应具有冲击
电压不动作和抗电磁干扰功能。
各级保护器动作参数的选择:
末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s;
末端保护的上一级,中间保护其额定动作电流应与末端保护动作电流有2倍以上的级差,动作时间上有0.2s的级差。中间保
护选用延时性保护器,额定电流IΔn=60~100mA,额定动作时间Tn=0.3s;
总保护应选用延时型保护器,额定动作电流应根据线路具体情况确定,不应小于300mA,额定动作时间Tn=0.5~1.0s
用于监测线路绝缘水平,防止火灾专用保护器可选用剩余电流动作报警式保护器。其报警动作电流IΔn=300~500mA,动作
时间Tn=0.5~2.0s。
回复
5楼
4楼真牛!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
同意四楼,学到了好多东西
回复
7楼
非常感谢
多谢了啊
回复
8楼
30MA为高灵敏度使用于人体保护,可作为直接接触电击的补充保护.
100MA、300MA为低灵敏度使用于带有高位漏电电流的大设备。(线路防火)
回复
9楼
回复
10楼
大家都很厉害,要多多学习
回复
11楼
分级保护各级保护器动作参数的选择
时间Tn=0.5~2.0s
学习了
回复