如何选择剩余动作电流的大小?
cconie
cconie Lv.4
2007年04月19日 16:05:09
只看楼主

我看样本上面,漏电开关的剩余动作电流有30mA,100mA,300mA.请问,如何选择呢?谢谢!

我看样本上面,漏电开关的剩余动作电流有30mA,100mA,300mA.
请问,如何选择呢?
谢谢!
免费打赏
zongjinzhi
2007年04月19日 17:34:51
2楼
看看是用在几级的箱或柜内了,一至三级,类推.

回复
陈大亮
2007年06月20日 17:04:50
3楼

应该与开关电流级别有关吧?
回复
yuhuoqing
2007年06月20日 17:32:38
4楼
2 分级保护各级保护器动作参数的选择

一般情况下,各级保护均应选用带有短路、过载保护的,具有剩余电流动作保护功能的断路器,如条件许可还应具有冲击

电压不动作和抗电磁干扰功能。

各级保护器动作参数的选择:

末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s;

末端保护的上一级,中间保护其额定动作电流应与末端保护动作电流有2倍以上的级差,动作时间上有0.2s的级差。中间保

护选用延时性保护器,额定电流IΔn=60~100mA,额定动作时间Tn=0.3s;

总保护应选用延时型保护器,额定动作电流应根据线路具体情况确定,不应小于300mA,额定动作时间Tn=0.5~1.0s

用于监测线路绝缘水平,防止火灾专用保护器可选用剩余电流动作报警式保护器。其报警动作电流IΔn=300~500mA,动作

时间Tn=0.5~2.0s。
回复
xuwen19812003
2007年06月27日 23:11:00
5楼
4楼真牛!!!!!!!!!!!!!!
回复
lch999
2007年06月28日 00:52:27
6楼
同意四楼,学到了好多东西
回复
zzx1354
2007年06月28日 11:50:34
7楼


非常感谢
多谢了啊
回复
dong_yong
2007年06月28日 17:57:41
8楼
30MA为高灵敏度使用于人体保护,可作为直接接触电击的补充保护.
100MA、300MA为低灵敏度使用于带有高位漏电电流的大设备。(线路防火)
回复
xjw2006
2008年03月05日 15:38:30
9楼
回复
tjdesigner
2008年03月05日 17:28:46
10楼
大家都很厉害,要多多学习
回复
liqing126
2008年04月29日 20:40:31
11楼
分级保护各级保护器动作参数的选择

时间Tn=0.5~2.0s
学习了
回复

相关推荐