各位大哥,请问热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接,因如果有三台热回收机组,如果某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的,这样的话冷却塔是否要一对一布置,即一台冷却塔对一台机组。小弟先谢过了。
各位大哥,请问热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接,因如果有三台热回收机组,如果某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的,这样的话冷却塔是否要一对一布置,即一台冷却塔对一台机组。小弟先谢过了。
2楼
自已顶起
回复
3楼
各位大哥帮帮忙啊,是否我表达得不正确啊,请指教
回复
4楼
对不起版主也没办法了,再顶起,大哥们再给点意见啦
回复
5楼
再再顶起,难道说标题不够吸引人?
回复
6楼
可以并联使用,冷却塔积水盘中间开连通管可以就行了,没有什么高技术的东西。
回复
7楼
那如果我两台机组热回收,一台单制冷,那么此时它们的冷却水温度应该是不一样的吧,因为我不是太明白,请楼上的大哥再指教一下,谢谢。
回复
8楼
两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的
冷却水温度要求相差大吗?一般要求是多少啊?如果相差不大可以并联用,如果相差大就不行,我感到既然用冷却塔来
冷却,肯定温度在30度以上,应该没问题,对你说的热回收机组,我不太了解,对冷却水要求是什么?
回复
9楼
单制冷时应该是32/37度,热回收时是35/41度,应该有这种情况吧,那如果两个情况同时运行,冷却塔的管道又是相连通的,那是否温度不一致。我都不是太了解这个问题,请教楼上高手了
回复
10楼
对设备冷却,进口温度低一点肯定好,但同样一台机组,单制冷和热回收所需要的换热量不同,所选的冷却塔大小不一样,如果你能确定一直用哪一台单制冷,可以把水塔分开选型,不要连通了,如果任何一台都有可能单制冷,你选冷却塔时候要按照最坏工况选型,选出的冷却塔要大一点,当然可以连通了。
另:设备对冷却水的温度有要求,无非有下面几个因素:
1,温度控制的设置方面,超过温度限定会报警,防止机组过热压缩。
2,温度高的话会引起腐蚀,但32度和35度差别不大
3,一些化工产品的物化特性需求 等等
本来设备冷却只要控制热平衡就够了,当然一是满足工艺方面要求,一是设备方面的要求的前提下。
针对你的情况,对单制冷的情况,如果冷却水进口温度高些,只要水量放大一些,肯定满足热平衡的需求,确定不
会导致过热压缩,把电控温度的参数修改一下,这样不会老报警就可以了,剩下的就是冷却塔选型和水泵选型的问题
了。
对冷却塔的选型,不明白可以跟我联系。
回复
11楼
楼上大哥讲得也是比较明白了,我先再认真消化一下先,有问题就联系,先谢过了。
回复