部分热回收冷水机组的讨论
wsxiang125
wsxiang125 Lv.2
2012年07月10日 17:10:24
只看楼主

本人是做风冷冷水机组的 想向各位求教下 带部分热回收的冷水机组的问题其中有个问题,风冷机组才有,水冷机组没有,那就是热回收器在翅片换热器(制冷时的冷凝器)下面 若部分热回收器中冷凝凝液 气液两相冷媒进入翅片换热器的竖直向上铜管内 其重力压降势必会很大 导致进入冷凝器时压力降低(即冷凝温度降低) 怎么解决这个部分热回收器内冷凝凝液的问题?

本人是做风冷冷水机组的 想向各位求教下 带部分热回收的冷水机组的问题
其中有个问题,风冷机组才有,水冷机组没有,那就是热回收器在翅片换热器(制冷时的冷凝器)下面 若部分热回收器中冷凝凝液 气液两相冷媒进入翅片换热器的竖直向上铜管内 其重力压降势必会很大 导致进入冷凝器时压力降低(即冷凝温度降低)
怎么解决这个部分热回收器内冷凝凝液的问题?
免费打赏
wsxiang125
2012年07月10日 17:14:14
2楼
水冷机组 冷凝器是壳管换热器 所以部分热回收器可以放在冷凝器上面 热回收器内无论有多少冷凝凝液 都无所谓 进入冷凝器内还能获得更大的过冷度
而风冷 特别是制冷时 翅片换热器做冷凝器 在部分热回收器的上面 高度差可能还有个1米多 重力压降 液态冷媒粘性压降等 这个问题很棘手啊
回复
wsxiang125
2012年07月12日 09:56:30
3楼
咋没人回复呢 有人见过热回收机组吗 见过的拍点照也行啊
回复
wxy19900818
2012年07月13日 16:42:32
4楼
简单啊,热回收的前提是有加热需求! 我不知道你热回收是怎么切换的,一般的热回收就是用两个阀来切换,需热回收,提前停掉一个冷凝风扇就好了 !(如果你的冷凝风扇是受中压控制的) 这样冷凝温度就不会太低了!
回复
wxy19900818
2012年07月13日 17:00:32
5楼
我这边有热回收的图纸及设备的照片,但是好像上传不了啊……
回复
pengxiaoer
2012年07月18日 21:10:02
6楼
回复
ssl8443221
2012年07月19日 18:58:24
7楼
现在厂家都是这么做的啊。
回复
广州大麦控制器
2012年11月28日 15:14:46
8楼
http://www.daimc.com.nu】15360408368秦工:螺杆机控制器!涡旋模块机控制器!恒温恒湿机控制器!