防火卷帘的额定功率按多大考虑?
hrot
hrot Lv.2
2004年07月07日 15:28:09
来自于防雷减灾
只看楼主

防火卷帘的额定功率按多大考虑?

防火卷帘的额定功率按多大考虑?
专业电气人
2004年07月07日 15:39:00
2楼
1.5KW
回复
why_cool
2004年07月07日 15:42:00
3楼

不同的宽度不同的速度是不一样的,

如果没有资料,同意楼上的按1.5KW考虑。

回复
小兵当家
2004年07月07日 16:52:00
4楼

1.5KW我同意

回复
xmznt
2004年07月07日 19:15:00
5楼
一般是用1.5kW!
回复
大鼻山
2004年07月07日 21:08:00
6楼

扯淡吧?10平方米和40平方米的会一样?

可按每20平方米1KW计算。

回复
唐龙
2004年07月07日 23:28:00
7楼

同意大鼻兄意见!


回复
luozi8250
2004年07月08日 10:02:00
8楼

大鼻山兄:

“可按每20平方米1KW计算。”

经验、还是有依据?

回复
zz_zz
2004年07月08日 13:21:00
9楼

为什么是平米,而不是每米?


跟高度有关系吗?

回复
soso@dq
2004年07月08日 16:18:00
10楼

某厂家提供的数据 70W/平方米。

回复
luozi8250
2004年07月09日 10:13:00
11楼










某厂家提供的数据 70W/平方米。”




比大鼻山兄的指标高!!


回复

相关推荐

APP内打开