大于3000m2不设空调系统的办公楼要设喷淋吗?
js_jyx@co163
2007年04月18日 23:39:13
只看楼主

面积大于3000m3不设空调送回风系统的办公楼要设喷淋系统吗?肯请各位大师不吝赐教,多谢!!

面积大于3000m3不设空调送回风系统的办公楼要设喷淋系统吗?肯请各位大师不吝赐教,多谢!!
js_jyx@co163
2007年04月18日 23:46:00
2楼
贴子书写有误,应为大于3000平米的办公楼,不设风管空调系统
回复
ah-wangjun
2007年04月19日 00:35:55
3楼
规范不是写的很清楚吗?

“5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;”

也就是意味着没有设置送回风道(管)的集中空气调节系统的不需要。
回复
along770319
2007年04月19日 10:23:54
4楼
看你的建筑是否属高层咯,如果是的话,要设。如果不是的话,可以不设。
回复
huhu8107
2007年04月19日 11:13:06
5楼

是啊,已经很清楚了!
回复
yanglan
2007年04月19日 12:22:29
6楼
那条还是强制性条文啊。注意啦
回复
gpechj02
2007年04月19日 19:30:48
7楼
我发现规范写的再清楚也没用,总是有人问这问那的,问的别的不好吗?比如规范不清楚的,已经那么明确了,难道楼主还要做喷淋,真是不明白。
回复
yinhui-1980
2007年04月20日 09:03:58
8楼

就是!
可能他是不怎么相信规范的把!
是墙头草!
回复
胡子渣
2007年04月20日 10:13:43
9楼
你要注意分析“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等”这里的“且”,单就这一句理解:设置喷淋的条件是两个都要,只要少了一个就不需要了。
回复
smho
2007年04月20日 11:31:36
10楼
规范只是建规里的,要看是不是高层.不是高层无风管的都不要设.
回复
某日某月
2007年04月20日 11:54:47
11楼
规范上很清楚,如果是高层建筑要设,低层建筑就不用设了。
回复

相关推荐

APP内打开