求助:浴区除湿量的计算?
changting983
2007年04月18日 18:04:56
来自于中央空调
只看楼主

本人遇到一个问题,希望高手帮个忙?现有一个浴区,池区面积200M2,24个淋浴头,本人大概算了一下每小时含湿量为600g/s?设计参数:室外:夏季 干球温度:36.5 湿秋温度:27.3 湿度:49.9% 冬季 空调设计温度:2 湿度:82% 室内: 25~28 湿度:65% 想采用通风除湿, 我查了一下计算公式:W=G(Dn-Dj)/1000,但是本人不知道如何对Dn和Dj取值,要是按设计的室内外的设计湿度计算,发现夏季室外的湿度比室内的湿度还大根本无法除湿?

本人遇到一个问题,希望高手帮个忙?
现有一个浴区,池区面积200M2,24个淋浴头,本人大概算了一下每小时含湿量为600g/s?
设计参数:室外:夏季 干球温度:36.5 湿秋温度:27.3 湿度:49.9%
冬季 空调设计温度:2 湿度:82%
室内: 25~28 湿度:65%

想采用通风除湿, 我查了一下计算公式:W=G(Dn-Dj)/1000,但是本人不知道如何对Dn和Dj取值,要是按设计的室内外的设计湿度计算,发现夏季室外的湿度比室内的湿度还大根本无法除湿?
谁能告诉我大概的计算过程?我的想法是否正确?
我的QQ:58294454 恳求高手帮个忙?
免费打赏
北冰洋
2007年04月24日 08:19:59
3楼
没明白,浴室还要除湿?!浴区湿度基本是接近100%,而且散湿量特别大。夏季,如你说的,室外空气的含水量可能比室内还高,通风除湿肯定是不现实的。室内外空气的含湿量在I-D图上一查便知。
冬季,新风温度太低,还需要加热。
还有,“每小时含湿量为600g/s”说法不准确。
真要除湿,可以考虑用冷冻式除湿机,比如一个10P的冷冻式除湿机一小时的除湿量20kg左右,你这里的湿负荷太大了!
回复
michelle5156
2007年04月26日 10:55:47
4楼
浴室基本上只要有送排风就好:送进去经过处理的新风,浴室温度在25度左右差不多。然后再设一个排风机,使空气流通,排除浴室湿气,有助消除浴室闷闷的感觉。
回复

相关推荐