热泵在冬天制热时,容易高压保护什么原因?工况如下:制冷量48.2KW制冷剂R22冷凝器:冷凝温度50度水40-45,蒸发器:蒸发温度0度,过热5度蒸发器进出水温度8-4度。蒸发器、冷凝器已经检查没有问题,选的是20冷顿的阀,压力保护设置为22Bar请高手们帮我分析下原因。纳闷ING

热泵在冬天制热时,容易高压保护什么原因?
工况如下:
制冷量48.2KW
制冷剂R22
冷凝器:冷凝温度50度水40-45,
蒸发器:蒸发温度0度,过热5度蒸发器进出水温度8-4度。
蒸发器、冷凝器已经检查没有问题,选的是20冷顿的阀,压力保护设置为22Bar
请高手们帮我分析下原因。纳闷ING
免费打赏
acserver
2007年04月19日 20:03:37
2楼
1. 压力值调大一些
2. 把水流量调大一些
回复
swjxinyue
2007年04月19日 23:05:20
3楼
水温设置过高
回复
nitsu
2007年04月20日 11:01:34
4楼
系统如果有高压压力表可以看跳机时候的压力是否高于22KG!如果高于,可以检查水流量以及冷凝器结垢情况!
如果低于22KG可检查更换高压保护器!
另冷凝温度应该不是可以确定在50度不变的吧!
回复
rrnnxx
2007年04月20日 12:11:44
5楼
那压力调的过大了,那高压保护还有用么?如果水流量调大的话,我就的不到那么高的水温了。
我觉得4楼说的还可以。因为我用的是循环水,基本冷凝温度就是在50度