发电机转子匝间短路试验问题,高手请进,谢谢!
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2007年04月18日 14:18:14
来自于电站工程
只看楼主

各位同仁,小弟我最近经历了发电机转子匝间短路试验(发电机200MW,转子额定电压450V,),转子交流阻抗损耗值(功率)比出厂交接是高出5%-8%(此时转子电压200V)。在进一步试验时转子加压加交流电压200V,采用单开口变压器测试感应电压,得出励、中、汽侧数据曲线如下图,现在相关技术人员对此有争议,最后下结论:转子绕组没有匝间短路或者说短路在允许范围之内,可以继续投运。在此请教各位同仁,有没有谁可以说几句或者提供相关数据提供一下,感激!

我的邮箱地址:yichangwyp_2000@sohu.com

1176877093520.gif

免费打赏
ycwyp2000
2007年04月18日 14:38:18
2楼
补充:1槽线圈与32槽线圈为分布在大齿两侧的同一绕组,16、17槽也为大齿两侧的同一线圈,1-16槽、17-32槽分别位于大齿的两侧。
回复
ycwyp2000
2007年04月30日 09:00:59
3楼
各位,经过请教,得到了一个结论:这种基本呈现“W”型的感应电势,是在转子绕组上加交流电压时客观存在的一种磁场分布的体现。有兴趣的同仁可以参考一下。在转子匝间短路的时候,利用单开口变压器得到的感应电势的相位在分析判断中很重要。根据工作现场的条件,如果有怀疑出现匝间短路的时候,一般建议用功率投影。
回复
mouse2003
2009年09月08日 21:57:02
4楼
135MW转子同样的问题?
回复