2楼
参观一家工厂。。。顺便照了几张。
回复
3楼
一般,铜排高压电缆连接处不好看,接地线没有弄好,电缆没有配管。施工的一看就不看出来了。
回复
4楼
铜母线为什么不用镀锡铜排,或者搪锡?
回复
5楼
因为铜的氧化不是很厉害,导电性能好。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
小麦说说看,哪些地方不合适的?
回复
9楼
1、接地线跨接的?好象也不是专用接地线,截面满足要求吗?
2、温度继电器的电缆无保护管,敷设不符合规范。
回复
10楼
1、这样做支架不太好吧!
2、应预留槽钢便于安装!
回复
11楼
没铺鹅卵石
还有比较怪异的是变压器室和配电室之间还开了一个门(图上开不出来),以前没见过这么做的。
回复