一、解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。4、【2】不停电工作----
一、解释题
A、安全知识
1、【2】所谓运用中的电气设备----
系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
2、【2】全部停电的工作----
室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。
3、【2】部分停电的工作----
高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。
4、【2】不停电工作----
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
5、【3】紧急救护的基本原则----
在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。
6、【3】抢救过程中的再判定----
按压吹气1分钟后, 应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
7、【3】创伤急救的基本原则----
先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
8、【2】事故调查三不放过----
事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
9、【1】人身轻伤事故----
因伤歇工满一个工作日者。
10、【2】非计划检修----
计划大修、计划小修和节日检修以外的一切检修(不含开关因多次切断故障电流后的内部检查)。
B、工种相关知识
126、【2】#25变压器油----
#25变压器油:绝缘油的凝固点为-25℃的这种油,称为#25变压器油。
127、【3】短路电压----
短路电压:将变压器二次绕组短接在一次侧绕组加电压使二次绕组中电流达额定值,这时将一次侧绕组所加的电压值与额定电压值之比的百分数,称短路电压百分数(或阻抗电压百分数)。
128、【5】潜动----
潜动:是指电度表继电器仅在电压或电流线圈通电时,可在继电器圆筒上产出转距,而引起可动系统转动的现象称"潜动"。
129、【1】导体----
导体:导电性能良好的物体叫做导体。
130、【1】绝缘体----
绝缘体:不能传导电荷的物体叫做绝缘体。
131、【2】半导体----
半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的一类物体叫做半导体。
132、【2】价电子----
价电子:原子核最外层的电子称作价电子。
133、【3】自由电子----
自由电子:价电子在外界的能量作用下脱落原子核的束缚而成为自由运动的电子。
134、【3】本征半导体----
本征半导体:纯锗、纯硅组成的半导体叫做本征半导体。
135、【2】空穴----
空穴:价电子成为自由电子后,在原来的共价健的位置上留下的一个空位称空穴。
136、【3】P型半导体----
P型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的硼,空穴是多数载流子,这种半导体称P型半导体。
137、【3】N型半导体----
N型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的磷,自由电子是多数载流子,这种半导体称N型半导体。
138、【2】PN结----
PN结:P型和N型半导体有机结合后,在交界面处,就形成空间电荷区,称PN结。
139、【2】整流----
整流:利用二极管的单相导电性,将交流电改变为单向脉动的直流电的过程。
140、【2】滤波----
滤波:把脉动直流电中的交流成分去掉,使波形变得平直,这个过程叫滤波。
141、【4】直流电流放大系数^Cβ----
直流电流放大系数β:三极管在静态时(无信号输入)输出直流电流Ic与输入直流电流Ib的比值即β=Ic/Ib
142、【4】交流电流放大系数β----
交流电流放大系数β:三极管在动态时(有信号输入)输出电流的变化量ΔIc与输入电流变化量ΔIb的比值即 β=△Ic/ΔIb
12楼
401、【3】控制电缆的金属外皮( )。
A.须接地
B.不必接地
C.在控制盘这端须接地
(B)
402、【2】铅酸蓄电池浮充电运行中,单只电池的电压应( )。
A.大于2.2伏
B.在2.15—2.2伏
C.低于2.1伏
(B)
403、【3】镍镉电池在浮充电运行中,单只电池的电压应( )。
A.保持1.25伏
B.在1.35—1.38伏
C.保持1.1伏
(B)
404、【4】中央予告信号回路中,若熔断器熔断时,应立即出现( )。
A.警铃响光字牌亮
B.警铃响,白炽灯亮
C.白灯由平光变为闪光
(C)
405、【3】在中性点不接地系统用两只单相电压互感器接成V—V形接线为测量( )。
A.相电压
B.各相对地电压
C.线电压
(C)
406、【5】熔断器熔件中焊有小锡球采用"冶金效应"法的作用是为了( )。
A.减少金属蒸气
B.缩短熔断时间
C.降低熔件的熔点温度
(C)
407、【2】负荷开关用来切、合的电路为( )。
A.空载电路
B.负载电路
C.短路故障电路
(B)
408、【3】少油断路器内的变压器油主要作用为( )。
A.绝缘
B.灭弧
C.润滑和防锈
(B)
409、【3】中性点不接地系统发生单相接地时应( )。
A.立即跳闸
B.带时限跳闸
C.动作于发出信号
(C)
410、【3】10KV系统采用三相五柱电压互感器JSJW—10,进行测量和绝缘监察,其接线方式应为( )。
A. Y/Y^Qo/V
B. Y^Qo/Y^Qo/V
C. Y^Qo/Y/V
(B)
411、【3】若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。
A.红灯闪光
B.绿灯闪光
C.白灯闪光
(B)
412、【4】若断路器控制开关在分闸位置,当断路器由自动装置合闸时,则应( )。
A.红灯闪光
B.绿灯闪光
C.白灯闪光
(A)
413、【4】短路电流通过导体产生热量,引起温度升高,此时应是( )。
A.其中的小部分热量
B.大部分热量
C.全部的热量用于加热
(C)
414、【3】安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( )。
A.必须接地
B.不必接地
C.视情况定
(B)
415、【4】电力系统的稳定性,是指( )。
A.系统无故障时间的长短
B.系统抗突然发生故障的能力
C.系统同步发电机并列运行的能力
(C)
回复
13楼
416、【5】电力系统的稳定性干扰最严重的是( )。
A.发生三相短路
B.系统内发生严重两相接地短路
C.投、切大型空载变压器
(A)
417、【5】用有载调压装置调压时,对系统来说( )。
A.可提高功率因数
B.不能补偿系统无功的不足
C.起不了多大作用
(B)
418、【4】高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。
A.最大负荷电流
B.故障点三相短路最大瞬时电流值
C.故障点三相短路电流最大有效值
(C)
D、专业知识
717、【3】Y/△-11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压的角度差是( )。
A.330°
B.30°
C.300°
(B)
718、【4】两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上( )。
A.阻抗电压大的变压器负荷小
B.阻抗电压小的变压器负荷小
C.负荷的分配不受阻抗电压的影响
(A)
719、【1】断路器液压机构中的压力表指示的是( )。
A.氮气压力
B.液体压力
C.空气压力
(B)
720、【3】断路器降压运行时,其遮断容量会( )。
A.相应增加
B.不变
C.相应降低
(C)
721、【2】变压器的接线组别表示的是变压器高低压侧( )。
A.线电压间的相位关系
B.线电流间的相位关系
C.相电压间的相位关系
(A)
722、【2】中性点经消弧线圈接地系统称为( )。
A.大电流接地系统
B.小电流接地系统
C.不接地系统
(B)
723、【1】某条线路断路器两侧刀闸合上,断路器在断开位置,这种状态称( )。
A. 运行
B. 冷备用
C.热备用
(C)
724、【2】消弧线圈通常采用( )。
A.欠补尝运行方式
B.全补尝运行方式
C.过补尝运行方式
(C)
725、【3】当变压器电源电压高于额定值时,铁芯中的损耗会( )。
A.减少
B.不变
C.增大
(C)
726、【2】变压器带( )。
A.感性负荷时电压最高
B.容性负荷时电压最高
C.阻性负荷时电压最高
(B)
727、【2】在变压器中性点装设消弧线圈的目的是( )。
A.提高电网电压水平
B.限制变压器故障电流
C.补尝电网接地时的电容电流
(C)
728、【3】电容器可在( )。
A. 1.0倍额定电流下长期运行
B. 1.3倍额定电流下长期运行
C. 1.5倍额定电流下长期运行
(B)
729、【2】电流互感器正常工作时二次回路阻抗接近于( )。
A.开路状态
B.短路状态
C.介于开路与短路之间
(B)
730、【3】保护跳闸出口压板投入前应( )。
A.测量压板两端电压正常
B.测量压板两端对地电压正常
C.测量压板一端对地无电压, 另一端对地负电压
(C)
回复
14楼
731、【1】强油循环,风冷变压器上层油温不宜超过( )。
A.75℃
B.85℃
C.95℃
(A)
732、【1】变压器最高运行温度受( )。
A.绝缘材料耐热能力的限制
B.金属材料耐热能力的限制
C.油类耐热能力的限制
(A)
733、【3】强油循环风冷变压器在切除全部冷却器情况下最长运行时间不能超过( )。
A. 半小时
B.1小时
C.2小时
(B)
734、【3】将三台变比相同的电流互感器与电流继电器并联,这种接线方式叫( )。
A.正序电流滤过器
B.负序电流滤过器
C.零序电流滤过器
(C)
735、【3】重合闸将断路器重合在永久性故障上,保护装置立即无时限动作断开断路器,这种装置叫( )。
A.重合闸前加速
B.重合闸后加速
C.两者都不是
(B)
736、【4】变压器零序过流保护一般接于变压器( )。
A.高压侧的电流互感器上
B.低压侧的电流互感器上
C.中性点的电流互感器上
(C)
737、【3】综合重合闸的运行方式只有( )。
A.一种方式
B.二种方式
C.三种方式
(C)
738、【5】相差高频保护动作原理是( )。
A.依据是否接收到高频讯号
B.比较接收到的高频讯号的幅值大小
C.用高频讯号来比较线路两端的电流相位
(C)
739、【3】距离保护是指利用( )。
A.电压元件元件来反应短路故障的保护装置
B.阻抗元件元件来反应短路故障的保护装置
C.电流元件元件来反应短路故障的保护装置
(B)
740、【2】距离保护Ⅰ段能保护线路全长的( )。
A.100%
B.80%~85%
C.40%~50%
(B)
741、【2】零序电流保护的特点只是反应( )。
A.单相接地故障
B.相间短路故障
C.三相短路故障
(A)
742、【2】低周减载装置是按( )。
A.电网电压的高低来决定分级减载的
B.用户的重要程度来决定分级减载的
C.负荷电流的大小来决定分级减载的
(B)
743、【2】电流速断保护的动作电流是按被保护线路( )。
A.未端短路时,流过保护的最大短路电流整定的
B.首端短路时,流过保护的最大短路电流整定的
C.任意处短路时,流过保护的最大短路电流整定的
(A)
744、【2】定时限过流保护的整定原则是躲过( )。
A.平均负荷电流
B.最大负荷电流
C.线路未端短路电流
(B)
745、【2】瓦斯保护的保护范围是( )。
A.变压器内部故障
B.变压器套管外部闪络
C.变压器外部引线到母线范围内的故障
(A)
746、【3】当保护装置或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护以较长时限切除故障的保护方式,叫( )。
A.主保护
B.近后备保护
C.远后备保护
(C)
747、【3】过流保护加装低电压闭锁是为了提高保护装置在发生短路故障时的( )。
A.快速切除故障能力的要求
B.动作可*性的要求
C.灵敏度的要求
(C)
回复
15楼
748、【3】在中性点直接接地系统中,发生单相接地时,短路电流中含有( )。
A.零序分量
B.负序分量
C.只有正序分量 (A)
四、填充题
A、安全知识
20、【1】电气安规规定各单位的__________和__________人员,必须严格执行电业安全工作规程。
领导干部 电气工作
21、【2】安全生产, 人人有责。___________必须以身作则。要充分发动群众,依*群众;要发挥____________和群众性的__________的作用,严格监督安规的贯彻
执行。
各级领导 安全监察机构 安全组织
22、【1】电气安规适用于__________的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的__________。
运用中 一切人员
23、【2】新参加__________的人员、__________人员和临时参加__________的人员,必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作,但不得__________。
电气工作 实习 劳动 单独工作
24、【1】任何工作人员发现有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应__________。
立即制止
25、【3】对认真遵守安规者,应给予__________和__________。对违反安规者,应认真__________,加强__________,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以__________或 __________处分。
表扬 奖励 分析 教育 行政 刑事
26、【1】不论高压设备__________,值班人员不得单独移开,或越过遮栏进行工作。
带电与否
27、【2】经企业领导批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行__________,不得__________或__________。
其他工作 移开 越过遮栏
28、【1】雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应__________,并不得*近__________和__________。
穿绝缘靴 避雷器 避雷针
29、【2】高压设备发生接地时,室内不得接近故障点__________以内,室外不得接近故障点________以内。进入上述范围人员必须__________,接触设备的外壳和架构时,应__________。
4m 8m 穿绝缘靴 戴绝缘手套
30、【1】倒闸操作必须根据__________或__________命令,受令人复诵无误后执行。
值班调度员 值班负责人
31、【2】发布命令应准确、清晰、使用_________和____________,即设备__________和__________。
正规操作术语 设备双重名称 名称 编号
32、【2】倒闸操作由__________填写操作票。单人值班,操作票由__________用电话向__________传达,__________应根据传达,填写操作票,复诵无误,并在“__________”签名处填入__________的姓名。
操作人 发令人 值班员 值班员 监护人 发令人
33、【2】停电拉闸操作必须按照__________-- __________--__________的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
开关 负荷侧刀闸 母线侧刀闸
34、【2】为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置,所有投运的闭锁装置不经__________或__________同意不得退出或解锁。
值班调度员 值长
35、【2】倒闸操作必须由__________,其中一人对设备较为熟悉者作__________。
两人执行 监护
36、【2】电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开__________和做好__________以前,不得__________或__________,以防突然来电。
有关刀闸 安全措施 触及设备 进入遮栏
37、【1】安规规定__________ 工、__________工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。
建筑 油漆
38、【2】第一种工作票的延期手续应由__________向__________申请办理,主要设备检修延期要通过__________办理。
工作负责人 值班负责人 值长
39、【2】需要变更工作班中的成员时,须经__________同意。需要变更工作负责人时,应由______将变动情况记录在工作票上。
工作负责人 工作票签发人
40、【3】若扩大工作任务,必须由__________通过__________,并在工作票上____________。
工作负责人 工作许可人 增填工作项目
41、【2】工作票签发应由分场、工区熟悉____________、熟悉__________、熟悉__________的生产领导人、技术人员或经厂、局主管生产领导批准的人员担任。
人员技术水平 设备情况 安规
回复
16楼
42、【1】 __________和__________应由分场或工区主管生产的领导书面批准。
工作负责人 工作许可人
43、【2】 __________、__________任何一方不得擅自变更安全措施,__________不得变更有关检修设备的运行结线方式。
工作负责人 工作许可人 值班人员
44、【3】工作监护制度规定,__________必须始终在工作现场,对工作班人员的安全_______,及时纠正__________的动作。
工作负责人 认真监护 违反安全
45、【2】工作监护制度规定,所有工作人员,不许单独留在__________内和室外变电站__________内。
高压室 高压设备区
46、【1】检修工作全部完毕后,__________应清扫、整理现场。
工作班
47、【2】验电时,必须用电压等级________而且________的验电器,在检修设备进出线两侧_______分别验电。验电前,应先在__________上进行试验,确证验电器良好。
合适 合格 各相 有电设备
48、【1】高压验电必须戴__________。验电时应使用____________的专用验电器。
绝缘手套 相应电压等级
49、【1】装设接地线必须先接__________,后接__________,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。
接地端 导体端
50、【2】接地线必须使用__________固定在导体上,严禁用__________进行接地或短路。
专用的线夹 缠绕的方法
51、【2】接地线应用____________,其截面应符合__________的要求,但不得小于__________。
多股软裸铜线 短路电流 25平方毫米
52、【2】为确保工作人员的安全,技术措施规定严禁工作人员在工作中__________或__________遮栏、接地线和标示牌。
移动 拆除
53、【4】低压带电作业规定必须__________工作,严禁使用_________、__________和带有________的毛刷、毛掸等工具。带电作业工具应置于__________,备有__________或去湿设施的清洁干燥的专用房间存放。不合格的带电作业工具应及时__________或__________,不得继续使用。
穿长袖衣 锉刀 金属尺 金属物 通风良好 红外线灯泡 检修 报废
54、【2】在同一电气连接部分,__________的工作票发出后,禁止再发出__________工作票。
高压试验 第二张
55、【3】急救的成功条件是__________,__________。
动作快 操作正确
56、【3】紧急救护伤员时,发现伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场__________,用__________支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。
就地抢救 心肺复苏法
57、【1】生产现场和经常有人工作的场所应配备__________,存放__________,并应指定专人经常检查、补充或更换。
急救箱 急救用品
58、【3】对触电伤员施行触电急救必须__________,立即就地迅速用__________进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与__________联系,争取医务人员接替救治。
分秒必争 心肺复苏法 医疗部门
59、【1】对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。
脱离电源
60、【2】救护触电伤员切除电源时,有时会使照明失电,因此应考虑__________、__________等临时照明。
事故照明 应急灯
61、【2】触电伤员如神志清醒者,应使其__________,严密观察,暂时不要__________或__________。
就地躺平 站立 走动
62、【2】触电伤员如神志不清者,应就地__________,且确保__________,禁止摇动伤员__________呼叫伤员。
仰面躺平 气道畅通 头部
63、【2】胸外按压要以均匀速度进行,每分钟__________左右,每次按压和放松的__________。
80次 时间相等
64、【2】单人抢救时,每按压__________后吹气__________;双人抢救时,每按压__________后由另一人吹气__________。
15次 2次 5次 1次
65、【3】在抢救过程中,要每隔__________再判定一次,每次判定时间均不得超过__________。在医务人员末接替抢救前,现场抢救人员不得放弃__________。
数分钟 5--7秒 现场抢救
66、【3】心肺复苏应在现场就地坚持进行, 不要为方便而随意__________,如确有需要__________时,抢救中断时间不应超过__________。
移动伤员 移动 30秒
67、【3】移动伤员或将伤员送医院的过程中应__________,心跳呼吸停止者要继续用_________抢救,在医务人员末接替救治前__________。
继续抢救 心肺复苏法 不能中止
68、【3】发现绝缘工具__________或__________、__________时,应及时处理并经__________后方可使用。带电作业工具应定期进行__________及__________,其电气预防性试验__________一次,两次试验间隔__________。机械试验:绝缘工具__________一次,金属工具__________一次。
受潮 表面损伤 脏污 试验合格 电气试验 机械试验 每年 半年 每年 两年
回复
17楼
69、【3】搬运时应使伤员__________在担架上,__________束在担架上,防止跌下。平地搬运时伤员头部___________,上楼、下楼、下坡时头部 ___________,搬运中应严密观察伤员,防止伤情突变。
平躺 腰部 在后 在上
70、【2】对创伤伤员伤口止血,严禁用__________、__________、__________等作止血带使用。
电线 铁丝 细绳
71、【4】急救颅脑外伤,应使伤员采取__________,保持 __________,若有呕吐,应扶好头部和身体,使头部和身体同时侧转,防止呕吐物__________。
平卧位 气道通畅 造成窒息
72、【3】病员颅脑外伤时,病情可能__________,禁止给予__________,速送医院诊治。
复杂多变 饮食
73、【4】电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持__________。伤口全部用__________覆盖,防止污染。四肢烧伤时,先用__________冲洗,然后用__________或__________覆盖送医院。
伤口清洁 清洁布片 清洁冷水 清洁布片 消毒纱布
74、【3】溺水伤员死亡的主要原因是__________。急救的有效方法是用__________进行抢救。
窒息缺氧 心肺复苏法
75、【1】电业生产事故调查规程规定:坚持保__________、保__________、保__________的原则,切实保证电力安全生产,更好地为用户服务。
人身 电网 设备
76、【2】发生事故应立即进行_____ _____。__________事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到______________不放过,__________和______________________不放过,________________不放过。
调查分析 调查分析 事故原因不清楚 事故责任者 应受教育者没有受到教育 没有采取防范措施
77、【3】事故调查规程规定:安监人员应认真做好生产全过程的________和__________,并有权利、
有责任直接向____________反映本规程的贯彻执行情况和问题。
安全监督 监察 上级安监部门
78、【3】有计划地安排用户__________、__________、__________者,不算事故。
停电 限电 调整负荷
79、【2】线路__________运行,应视为少送电,算事故。
非全相
80、【2】事故根据其性质的严重程度及经济损失的大小,分为___________、___________、______。
特大事故 重大事故 一般事故
81、【2】人身死亡事故一次达__________及以上者算作特大事故。
五十人
82、【2】电力事故造成直接经济损失__________及以上者算作特大事故。
1000万元
83、【3】非计划检修系指__________、__________、____________和公用系统设备的__________以外的一切检修。
计划大修 计划小修 计划节日检修 计划检修
84、【4】事故调查规程规定对供电局进行考核的安全指标包括:________,________,_________,_________,__________,__________及__________、____________。
安全记录 输电事故率 变电事故率 10KV供电可*率 人身重伤率 死亡人数 重大 特大事故次数
85、【3】对在事故调查中采取__________、__________或以各种方式__________者,应从严处理。
弄虚作假 隐瞒真相 进行阻挠
86、【2】遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的__________,然后__________。
电源切断 进行救火
87、【2】对带电设备救火应使用__________、__________灭火器等灭火,不得使用________灭火。
干式灭火器 二氧化碳 泡沫灭火器
88、【2】对注油设备救火应使用__________或__________等灭火。
泡沫灭火器 干燥的砂子
回复
18楼
B、工种相关知识
171、【2】变压器内的绝缘油用于__________、__________和__________。
绝缘 散热 消弧
172、【1】半导体的导电能力介于__________和__________之间。
导体 绝缘体
173、【3】N型半导体又叫__________型半导体,它是由本征半导体材料掺入少量的某种化合价为__________价的元素制成的,其中多数载流子为__________,少数载流子为___________。
电子 5 自由电子 空穴
174、【3】P型半导体又叫__________型半导体,它是由本征材料掺入少量的某种化合价为_______价的元素制成的,其中多数载流子为__________,少数载流子为__________。
空穴 3 空穴 自由电子
175、【2】二极管的阳极从__________型半导体引出,阴极从__________型半导体引出。
P N
176、【3】二极管的主要参数有____________、_________、___________、__________、__________等。
最大正向电流 最高反向电压 最大反向电流 反向击穿电压 最高工作频率
177、【1】将交流电变为直流电的过程叫___________。
整流
178、【3】不可控整流电路是利用二极管的__________特性,将________变为单向脉动的_______。
单向导电 交流电 直流电
179、【2】三极管有__________个PN结,按其排列方式的不同,分为__________型和__________
型两种。
两 PNP NPN
180、【2】三极管有三个极,分别叫作__________、__________、__________;有两个结,分别叫作__________和__________。
发射极 集电极 基极 发射结 集电结
回复
19楼
181、【3】 NPN三极管具有__________作用,它导通的必要条件是发射结加__________向电压,集电结加__________向电压。
电流放大 正 反
182、【2】单相整流电路可分为单相__________电路、单相__________电路、单相__________电路。
半波整流 全波整流 桥式整流
183、【3】在单相全波整流电路中,每个二极管承受的最大反向电压是半波整流的__________。
两倍
184、【3】整流电路包括__________、__________和__________这几部分组成。
电源变压器 整流二极管 负载
185、【3】三极管的电流放大作用应满足的条件是______________、______________。
发射结正向偏置 集电结反向偏置
186、【2】三极管有三个区,分别为__________、__________和__________。
发射区 基区 集电区
187、【3】 LC自激振荡器是由__________电路,__________网络和__________三部分组成。
放大 正反馈 电源
188、【3】在整流电路的输出端并一个电容,利用电容的_______特性,可以使脉动电压变的较平稳,这个电容叫__________电容。
充放电 滤波
189、【3】硅稳压管在稳压电路中必须工作在__________区。
反向击穿
190、【3】硅稳压管的主要参数有:__________、__________、__________和____________等。
稳定电压 工作电流 动态电阻 电压温度系数
191、【3】 LC正弦波振荡器的振荡频率只与振荡回路中的__________和___________值有关,振荡频率f。=________________。
L C 1/2π^SLC^T
192、【4】晶闸管是具有__________个PN结、__________极、__________极和__________极的硅半导体器件。
3 阴 阳 控制
193、【4】在晶闸管的控制极加上适当的__________触发电压,且__________足够大时,晶闸管导通。
正向 触发电流
194、【4】电度表的倍率就是__________变比与__________变比的乘积值。
电流互感器 电压互感器
回复
20楼
C、专业基础知识
419、【1】 1A=_________mA=__________μA。
1000 1000000
420、【1】 1MW=__________KW=__________W。
1000 1000000
421、【2】在i=ImSin(wt-φ)式中,指出正弦交流电的三要素名称、符号为________、________、__________。
电流振幅值Im 角频率ω 初相角φ
422、【2】在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在__________的交换,而不存在_________的消耗。
无功功率 有功能量
423、【3】在电感电路中__________不能突变,而在电容器两端__________不能突变。
电流 电压
424、【3】向量的加减运算法,采用__________法则。
平行四边形
425、【3】在电容器和电感线圈组成的线路中,由电容器________无功功率,而电感线圈则______磁场能进行储存。
发出 吸收
426、【3】利用串联谐振可获得___________,利用并联谐振可获得___________。
高电压 大电流
427、【3】串联谐振也叫___________谐振,并联谐振也叫__________谐振。
电压 电流
428、【2】由于线圈自身电流的__________所产生的电动势称__________。
变化 自感电动势
429、【3】复数的表现形式有___________式,___________式和___________式三种。
代数式 三角函数式 指数
430、【4】对称分量法是为解不对称电路,将三相不对称的______量,分解为_______.__________
和__________分量三组对称分量。
正弦 正序 负序 零序
431、【4】零序分量Ao,Bo,Co它们的__________是相同的。
方向
432、【5】不对称相量其对称分量的关系式是__________________。
^UA=^UA1+^UA2+^UA0
433、【3】在工作电压的持续作用下,绝缘会产生__________过程,最终导致绝缘破坏。所以工作电压常常是决定绝缘___________的主要条件。
老化 使用寿命
434、【4】气体放电形式有以电晕放电为代表的__________放电和以辉光放电和弧光放电两种形式的间隙绝缘__________的放电。
局部 全部被击穿
435、【4】操作过电压的类型很多,其频率约从__________赫到__________赫,一般情况下,110KV 及以上电压等级的系统中,过电压幅值最高可达__________倍最大相电压。
几十 几千 3~4
436、【3】绝缘子是一种起__________和__________作用的__________部件,因此要求它有足够的电绝缘强度,并能承受一定的外力机械负载和有一定的化学稳定性。
电气绝缘 机械固定 绝缘
437、【3】根据工作条件的不同,绝缘子闪络电压分为__________闪络电压、__________闪络电压和__________闪络电压。
干 湿 污秽
438、【3】在中性点不接地的3~10KV系统中,当单相接地电流不大于__________安时,可不装设消弧线圈。
30
439、【2】阀型避雷器或氧化锌避雷器的额定电压是指新装位置的__________。
额定线
440、【3】测量变电站独立避雷针的接地装置的接地电阻,每__________年至少一次,电阻值不宜大于__________欧。
三 10
441、【3】电力电容器组的绝缘等级应和电力网的__________电压相配合。
额定
442、【4】在中性点直接接地的电力网中,断开110~330 千伏空载变压器时的过电压,一般不超过__________Uxg ;在中性点非直接接地的35~154千伏电力网中,一般不超过__________Uxg。
3.0 4.0
443、【3】为限制内过电压装设的避雷器在变压器等被保护设备运行中不得__________。
断开
444、【4】中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下,中性点长时间电压位移不应超过额定相电压的__________。
15%
445、【4】消弧线圈的补偿运行方式有三种:__________运行方式和__________方式和__________方式,一般应采用__________运行方式。
过补偿 欠补偿 完全补偿 过补偿
446、【4】装有避雷针和避雷线的架构上的照明灯电源线、独立避雷针和装有避雷针的照明灯塔上的照明灯电源线,均必须采用____________的带金属外皮的电缆或__________的导线。
直接埋入地下 穿入金属管
447、【3】严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设__________、__________和__________。
通讯线 广播线 低压线
448、【3】独立避雷针、避雷线的接地装置与接地网间的空气中距离不宜小于__________米,地中距离不宜小于__________米。
5 3
449、【3】变电站装有避雷针或避雷线,用以防止__________对变电设备的侵害;按照相应的电压等级装设避雷器和与之比相配合的进线保护段,可以防止__________的侵害。
直击雷 进行波
450、【4】内过电压是由于__________、__________或其它原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的__________过程,在这个过程中可能产生的对系统有危险的过电压。
操作 事故 过渡
451、【3】大气过电压又叫外部过电压,包括两种,一种是对设备的__________;另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的__________。
直雷击 感应
452、【4】内部过电压可分为出现于系统操作或故障情况下的__________过电压和由于电力网中的电容元件和带铁芯的电感元件参数的不利组合而产生的__________过电压。
操作 谐振
453、【3】阀型避雷器构造,包括瓷绝缘套、__________、______________、__________以及上下法兰、压紧弹簧和附件。
火花间隙 非线性并联电阻 阀片
454、【4】阀型避雷器的残压与灭弧电压(幅值)之比称为避雷器的__________,其值愈小,意味着避雷器的__________性能愈好。
保护比 保护
455、【2】避雷针包括三部分__________________、__________和__________。
接闪器(避雷针针头) 接地引下线 接地体
456、【3】有电缆段的架空线路,避雷器应装设在__________附近,其接地端应和____________相连。
电缆头 电缆金属外皮
457、【2】电气设备的对地绝缘分内绝缘和外绝缘,浸在油中部分的绝缘一般是__________。
内绝缘
458、【2】电能的质量指标是___________,____________和____________ 的变化范围不得超过规定。
频率 电压 波形
459、【2】高压断路器的作用,正常时用于___________,电路事故时由继电保护动作断开________,并能完成____________任务。
接通断开 故障电路 自动重合闸。
460、【3】电气主接线中的内桥接线多用于___________,___________,变压器__________的场合。
线路较长 无穿越功率 不经常操作
461、【3】电弧产生的条件是触头断开间隙的电压大于__________伏,电流大于__________毫安。
10-20 80-100
462、【3】中央信号装置由__________和__________两部分组成。
事故信号 预告信号
463、【2】高压断路器按灭弧介质划分,有__________断路器,__________断路器,__________断路器,__________断路器等类型。
油 空气 SF^Q6 真空
464、【2】母线涂漆的作用是______________和______________,并具有__________作用。
区别相序、极性 提高载流能力 防腐
465、【3】带灯光监视的断路器,合闸后__________灯亮,表示____________位置,同时____________完好。
红 断路器处于合闸接通 监视跳闸控制回路
回复
21楼
466、【3】带灯光监视的断路器,跳闸后__________灯亮,表示______________位置,同时_________完好。
绿 断路器已跳闸 监视合闸控制回路
467、【3】硅整流电容储能装置,硅整流用于__________电源,辅助整流装置用于__________电源,而电容器用于________________________________________电源。
合闸 控制信号 当交流中断时由继电保护动作于事故跳闸
468、【4】在中央预告信号回路中,当熔断器熔断时,则在中央信号盘上白色信号灯由____________。
平光转为闪光
469、【2】隔离开关在结构上的特点有____________,而无______________,因此,不得切、合_____电路。
明显的断开点 而无灭弧装置 负荷
470、【2】电流互感器运行中二次侧不得__________,电压互感器运行中二次侧不得__________。
开路 短路
471、【4】消弧线圈通常采用__________方式运行,只在特定条件下暂可用__________方式运行。
过补偿 欠补偿
472、【5】电流互感器当二次侧负载超过额定容量时,则其实际仪表运行的准确度级__________,测量误差__________。
下降 增大
473、【3】当电力系统有功电源容量不足时,则运行时表现为__________偏低,当系统中无功电源容量不足时则运行__________偏低。
频率(周波) 电压
474、【5】SF^Q6电气特性优越,主要是利用__________气体具有优良的__________性能和__________性能。
SF^Q6 灭弧 绝缘
475、【5】熔断器的熔断电流与时间关系特性曲线,称__________特性,采用冶金效应法的目的是________________。
保护 降低熔件的熔点
476、【4】为确保熔断器的选择性,上一级熔断器熔件的额定电流应比下一级熔件额定电流大__________级。
两个
477、【4】单匝式电流互感器用于原边电流__________安以上,当原边电流在__________安以下,多采用__________匝式,目的是__________。
600 400 复 减小误差
478、【5】 110KV及以上电流互感器多采用__________式结构和__________式绝缘结构,为了节省__________材料。
串级 电容 主绝缘
479、【3】电流互感器根据__________误差百分数,其准确度等级可划分为________________级。
电流 0.2,0.5,1,3,10
480、【3】电压互感器根据__________误差百分数,其准确度等级可划分为______________级。
电压 0.2,0.5,1,3
481、【4】自耦变压器的额定容量是指其额定__________容量,而公共绕组容量称为__________容量,总是小于__________容量的。
通过 标准 通过
482、【4】 电气设备的二次接线安敖酉咄迹硎靖魃璞钢涞幕ハ嗔樱浔晔痉椒ǎ捎胈_____法。
相对编号
483、【4】盘后安装接线图,需要通过端子排的情况有:盘内设备与__________设备相连接,盘内设备与__________设备相连接,盘内__________安装单位之间的设备相连接。
盘外 盘顶 不同
回复