如题,因受变电所面积制约,想将一台35KV/10KV变压器和10kV开关柜组屏,紧靠布置,另有一台35KV/0.4KV变压器想和400V开关柜组屏,紧靠布置,不知合理与否?请各位有经验的赐教!
如题,因受变电所面积制约,想将一台35KV/10KV变压器和10kV开关柜组屏,紧靠布置,另有一台35KV/0.4KV变压器想和400V开关柜组屏,紧靠布置,不知合理与否?请各位有经验的赐教!
2楼
完全可以,我单位就在用。现在很多开关柜厂和干变厂都能生长,你只要把你的设计要求交给他们就可以了
回复
3楼
谢谢楼上。
回复
4楼
不用。(正好路过)
回复
5楼
35KV的干式变压器都能够带外壳吗?好像2500KVA以上的干式变压器都很少做外壳的.如果这样的话35KV干式变压器也需要设置网栅的!!!
回复
6楼
这样的方式类似于户内箱式变电站了!中间是变压器,两边分别为高压和低压,现在工厂配电里经常使用!
回复
7楼
今天有同事提出意见,说35KV干变和低压配电柜不能紧靠组柜?我查了规范,没有相关规定。不知是否为地方性规定?
回复