如题,有无TP在布线上有什么区别和注意事项?谢谢
如题,有无TP在布线上有什么区别和注意事项?谢谢
集合点(CP)主要用于开放式办公场所,信息点多随家具位置的变动而变动。象这种情况,一般可在吊顶内预留CP,待办公布局确定后在沿柱或采用其他的方式引下。此种方法水平布线较灵活。
一般CP的预留点数可根据规范,采用单位面积信息点数法来确定。
个人见解,还望指正
抱歉,TP写成了CP,改过来了。楼上的意思我也明白。还想知道从配线架到TP的线路该如何选呢?如果预计TP所涉及的信息点是25个。是用50对线缆?还是25根5类四对UTP呢?
用25根5类或五类以上UTP电缆。
水平线路最好全都为5类或5类以上UTP电缆,这样的好处是:将来在改变某个信息点功能时,可直接从楼层配线架中更改跳线来实现。
例如,某个信息点原来是作为电话插口的,现在欲将其改为微机插口,则可从楼层配线架中将此信息点的跳线由原来的语音配线架改到数据配线架上。
集合点何以走5类非屏蔽4对双缴线也可以走25对大对数。到底要几根按预留点数确定,比如打算预留100个点就按100个点计算大对数根数此时这大对数不可理解为主干而是水平子系统。另别忘了25对是50根芯,一个TO(信息点,不论语音数据)均为8芯所以一跟25对打不了几个点的。
另CP也可以理解为配线架,不过此处的配线架不安装交换机不然就层了楼层配线架而非CP点了。简单理解就是大空间商场或办公。一时无法确定信息点的数量从楼层配线架拉大对数电缆到大空间处的CP(配线架),等2次装修后再从CP点拉5E4UTP到终端。这样布线比较灵活而且给设计带来很多方便。
相关推荐