一客户给我一资料,请我给出设备型号:净化机组(十万级),4000风量,没给冷量,回风工况,如何算冷量,没给房间面积,

一客户给我一资料,请我给出设备型号:净化机组(十万级),4000风量,没给冷量,回风工况,如何算冷量,没给房间面积,
免费打赏
vincent_nk
2007年04月18日 08:34:52
2楼
你如果是销售,就给他按全新风工况估算。
回复
cuiguangy
2007年04月18日 14:30:54
3楼
估算32kW冷量。40%左右的新风。如果新风比不同需要重新计算。

_____________________________________________________________
回复
guo_523
2007年04月18日 17:34:28
4楼
估计就是三十多千瓦的冷量吧
回复
luoshouping
2007年04月18日 23:24:20
5楼
40%新风工况是冷量约为三十四千瓦.全新风工况至少是三倍才能满足温度湿度要求.
回复
zztj666
2007年05月05日 00:17:58
6楼
多谢各位,但在下有个问题,全新风是处理到何状态,也是个不知道的数字,如果按全新风/或按一定的比例,
处理到22/55和24/60相差也是很远的,
回复
nky6666
2007年05月05日 09:21:11
7楼
问设计师要状态点参数
回复
clean2008
2007年05月06日 10:05:40
8楼
晕.条件不明确啊
回复
jetmee
2007年05月06日 11:05:43
9楼
如果不给就只能估算拉
大家计算的时候是不是有个经验:处理的焓差一般是16点几啊
当然这个只是估算
要想算准拉当然要具体的参数拉
回复
vincent_nk
2007年05月06日 18:14:08
10楼

回风工况的不小于17,新风工况的不小于34.