我设计的一个钢结构厂房,在进行主体结构验收时,发现施工方把屋面支撑的刚性支撑设在加劲肋的下部,靠近下翼缘的地方,如下图所示。不知道允不允许?如果不允许的话该采取什么样的措施??
我设计的一个钢结构厂房,在进行主体结构验收时,发现施工方把屋面支撑的刚性支撑设在加劲肋的下部,靠近下翼缘的地方,如下图所示。不知道允不允许?如果不允许的话该采取什么样的措施??
2楼
在端部,刚性系杆同抗风柱在一条直线上的,如下图:
回复
3楼
啥人设计的,懂啊不懂,必须和屋面支撑在同一个平面内
回复
4楼
呵呵
你说的应该是钢系杆吧
还是应该和屋面支撑同一个平面的
但是在屋面两超过一米的截面时要考虑再结构的上下翼缘处都设钢系杆
中间还要设垂直支撑保证稳定性
回复
5楼
呵呵
你说的应该是钢系杆吧
还是应该和屋面支撑同一个平面的
但是在屋面两超过一米的截面时要考虑再结构的上下翼缘处都设钢系杆
中间还要设垂直支撑保证稳定性
??如果只设置一道有什么影响吗?
回复