请教:双塔高层建筑间距是怎样规定的?(如图)
pmyun.a
pmyun.a Lv.3
2007年04月17日 18:27:46
只看楼主

请教各位前辈:双塔高层建筑的间距是怎样规定的?(如图)1、双塔建筑的间距是怎样规定的 (分新旧城区不)?2、裙楼高度是不是不能超过24m?3、超过18层的纯住宅建筑设置两个电梯可以吗?

请教各位前辈:双塔高层建筑的间距是怎样规定的?(如图)
1、双塔建筑的间距是怎样规定的 (分新旧城区不)?
2、裙楼高度是不是不能超过24m?
3、超过18层的纯住宅建筑设置两个电梯可以吗?

1176805665315.jpg

免费打赏
chenxin834150
2007年04月22日 17:07:45
2楼
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求
回复
pubmail-ydz
2007年04月22日 18:29:53
3楼
1.如果只考虑防火间距的话是13m,如果考虑卫生视距的话是18m,由于是塔楼,挡光的问题当地规划部门有规定的,我们这里规定间距40m。以上是针对住宅,公建和公寓就只需考虑13m的防火间距就可以了。
2.裙房的高度可以超过24m,但消防要按照高层来做。否侧就按多层考虑消防就行了。
3.电梯每栋塔楼都必须有两部,一部为消防电梯(标准层面积肯定不会超过1500平),一部为普通电梯。
回复
zxddongcn
2007年06月01日 19:49:38
4楼
电梯数量不是单单只考虑高规,还要考虑住宅规范~!
回复
wangli070707
2007年07月06日 10:43:19
5楼
如果按规定消防电梯2台就够的话,可以做2台消防电梯兼做客梯,做2台是必要的,可以一用一备,不过现在很多开发商和业主都不喜欢做的电梯多,因为公摊面积增大,一期设备投入后后期日常维护都需要钱
但是如果有爬楼经验的人就都知道,电梯一旦维修,爬18楼的滋味真的是很痛苦,特别是老弱病残孕,
回复
wangli070707
2007年07月06日 10:44:36
6楼
高规术语解释第一条
裙房:与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑
回复
pmyun.a
2008年06月17日 14:43:50
7楼
谢谢各位大虾指点,受益匪浅
回复
1q1q11q1q
2008年11月04日 21:20:30
8楼
建筑的间距要视建筑高度而定
回复

相关推荐

APP内打开