关于站用电环网的问题?(两个不同电压等级的站用变)
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年04月17日 17:47:55
来自于继电保护
只看楼主

比如一变电站的站用电,I段取自35kV站变,II段取自10kV站变,都是380V。请问两个380V可以并在一起么?请老师们解释一下环网的危害

比如一变电站的站用电,I段取自35kV站变,II段取自10kV站变,都是380V。请问两个380V可以并在一起么?
请老师们解释一下环网的危害
免费打赏
ymy_2002
2007年07月06日 10:51:08
2楼
需要分别对待。如果两路电源均是出自同一电源,且380V侧不存在相位差,一般是可以并列的。
但是,一般情况下,是不采用这种方式,因为这样可能着成站用电全停。
这种情况应该采用备自投装置,即,380V平时分列运行,重要负荷采取自动切换的方式在两段中自动切换,同时,当其中一段故障时,备自投装置自动动作,将两段380V母线联络运行。
可以产考我们站的接线。
回复
shiyuxin1113@co163
2007年09月20日 10:08:01
3楼
我们一般采用楼上的做法,平时400V母线分段运行,有一会电源失去再投母联。
不容许电磁环网