【讨论】为什么两个不同电压等级PT二次侧并在一起会出问题?
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年04月17日 17:40:01
来自于继电保护
只看楼主

一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右请问大家这是什么原因呢?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]

一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)

两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右

请问大家这是什么原因呢?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]
免费打赏
yxq1999
2007年04月17日 19:44:55
2楼
会不会是因为35kV和10kV两系统的电压相角有30度的差值。
我也不是很清楚,期待高手前来指点!!
回复
aqw112
2007年04月18日 22:17:54
3楼
是不是两侧的容量的大小有问题?
回复
zyz8438
2007年04月19日 09:09:59
4楼
二次侧低压幅值虽然一样,但两个电压的相角不一样,差30度!
回复
sunwufei
2007年04月20日 21:09:42
5楼
是不是由于两组电压都有N相接地点的问题
回复
chym0822
2007年04月22日 18:31:37
6楼
对,有相位差,一般三绕组变压器35KV采用星型接线,10KV采用环形接线
回复
yxx5319
2007年04月29日 19:28:12
7楼
同意6楼的意见,有相位差,一般三绕组变压器35KV采用星型接线,10KV采用环形接线,前题再相位不错的情况下,还有30度的相位差,彼此之间产生了环流,因10KV电压互感器容量远小于35KV电压互感器容量,所以10KV电压互感器烧毁.
回复
bysliu
2008年11月15日 19:08:54
8楼
学习了,谢谢各位
回复
robert.shi
2008年11月27日 15:50:18
9楼

可能是因为相位角不同,回路中存在环流.烧掉容量较小的10KV二次侧的保险.