请教各位:有关无梁楼盖计算中涉及托板的有利高度取值
zhanghao800623
2007年04月17日 15:29:02
只看楼主

请教各位:有关无梁楼盖计算中涉及托板的有利高度取值,柱上板带计算中涉及到h0的取值问题,我是板厚+1/2托板厚度-保护层=h0 不知道这样可不可以,《全国民用建筑工程设计技术措施》P247 14.3.12. 6条中 说计算柱上板带的支座钢筋时候, 可考虑托板厚度的有利影响,不知道各位都怎么考虑的?

请教各位:有关无梁楼盖计算中涉及托板的有利高度取值,柱上板带计算中涉及到h0的取值问题,我是板厚+1/2托板厚度-保护层=h0 不知道这样可不可以,《全国民用建筑工程设计技术措施》P247 14.3.12. 6条中 说计算柱上板带的支座钢筋时候, 可考虑托板厚度的有利影响,不知道各位都怎么考虑的?
免费打赏
zhanghao800623
2007年04月17日 16:00:47
2楼
版主能说一下吗 谢谢
回复
ougaogong
2007年05月18日 08:45:24
3楼
应该可以考虑除柱帽以外的板厚+托板厚-ho。我一向这样做的。问题是你要分清楚板带的内力分别多少。
你偏保守了,你这样做没有多少根据啊。