屋顶封顶了,柱子的钢筋不是冷弯加工的。
wangzhaoke198530
2012年09月22日 18:53:41
来自于建筑施工
只看楼主

如图,封顶的柱子不是冷弯的,用电焊机烤的再弯的,这种情况怎么办,采取什么措施加固?[ 本帖最后由 wangzhaoke198530 于 2012-9-22 18:55 编辑 ]

如图,封顶的柱子不是冷弯的,用电焊机烤的再弯的,这种情况怎么办,采取什么措施加固?

[ 本帖最后由 wangzhaoke198530 于 2012-9-22 18:55 编辑 ]

DSC00939.JPG


DSC00941.JPG

免费打赏
zhangzzxl
2012年09月24日 15:16:18
2楼
钢筋是不能热弯的,特别像楼主图中所示,那钢筋明显已经损伤了……至于为啥不能热弯……
1.jpg



而在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版))有规定:
5.3 钢 筋 加 工
主 控 项 目

5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
1 HPB235 级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。
检验方法:钢尺检查。

从楼主图中可见,钢筋弯折内径已经不能达到上列规范要求。主控项目必须100%满足,否则视为不合格。所以楼主图中所示为不合格的。
处理方法可要求施工方提出,经设计认可再行处理。
个人认为如下部混凝土未浇筑,那么在柱 可连接区域重新连接加工好的钢筋。将原有不合格的替换掉。
回复
wangxiaochen66
2012年09月24日 17:14:13
3楼
没事,超出板面的钢筋已不受力,不影响结构。
回复
samlala
2012年09月24日 21:05:26
4楼
可以加筋,主筋按柱筋90°冷弯,锚入板内的按1.5倍Lae,柱内的超过柱非搭接区,个人观点。
回复
cof1632390461034
2021年09月23日 17:48:41
5楼
在烤弯的部位加弯头。