真空短路器,固定式VS1-12-630 能不能换成,VS1-12-1250的真空短路器
真空短路器,固定式VS1-12-630 能不能换成,VS1-12-1250的真空短路器
2楼
真空断路器。。
回复
3楼
应该没问题吧,只是可能额定电流不同而已
回复
4楼
可以换。 额定电流加大不影响什么吧,高压断路器本身不具备过载保护 所以可以更换
回复
5楼
以大代小当然可以。只是不能把断路器换成短路器
回复
6楼
似乎宽度不一样啊。
回复
7楼
你需要看一下地脚是不是一样大
回复
8楼
短路?断路。
头几年,审查一个临时用电方案,写的还不错,突然发现问题,不能签字了。防火措施打成了放火措施,谁敢批?
回复
9楼
笔误笔误,写联系单确认。
回复
10楼
630和1250的断路器外形一样的
回复
11楼
VS1-12型
真空断路器系户内高压开关设备,适用于额定电压12kV、频率50Hz的三相电力系统 中,作为保护和控制电器使用,由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于频繁操作的场所。
VS1-12户内高压真空断路器,系三相交流 50Hz 定额电压为 12kV 电力系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于在额定工作电流下的频繁操作,或多次开断短路电流的场所。该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可做为固定安装单元,也可配有专用推进机构,组成手车单元作用。
具体的还是要看应用场合吧