请教,高架仓库采用早期抑制快速响应喷头,持续喷水时间怎么定呢?
wowmum
wowmum Lv.2
2012年09月22日 14:22:04
只看楼主

正在做一高架仓库,单层,净高9米,火灾危险等级仓库Ⅱ,采用仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷淋水量90L/S,现在要定消防水池的容积(不考虑消火栓的水量,采用市政直供)。规范上表5.0.5-1上喷水强度16,作用面积200,持续喷水时间2小时,表5.0.6早期抑制快速响应喷头的设计参数中没有指明这个喷水时间 ,这个喷水时间可否参考5.0.11,按1个小时计呢。大家有没比较熟悉仓库消防的啊,麻烦指点下,这个多少时间合适呢?

2012年09月24日 08:19:26
2楼
看规范5.0.11条的规定,就知道了,除特殊的有时间延长,就参照本条规定
回复
wowmum
2012年09月24日 15:14:39
3楼
那就按1小时的,谢谢!
回复
kitty008
2012年11月15日 12:04:47
4楼
按1H延续时间计
回复
ca35157625
2012年11月15日 13:20:45
5楼
应该是计算最不利点周围12个喷头吧
回复
ca35157625
2012年11月15日 22:08:34
6楼
由于ESFR喷头的K值和压力都很大,所以最好是用环状格栅式管网设计计算,不会设计计算可以联系我,QQ:957125528 王工
回复
wqwsn99
2012年12月03日 22:00:48
7楼
应计算周围12个喷头~~~~~
回复
zxhccc
2012年12月22日 16:38:24
8楼
1小时没问题的。
回复
wqwsn99
2013年04月09日 10:34:13
9楼
时间一小时有问题,强度有问题,快速响应喷头不按照原来那个选择
回复
君临天下
2013年04月15日 21:51:50
10楼
wqwsn99 发表于 2013-4-9 10:34 时间一小时有问题,强度有问题,快速响应喷头不按照原来那个选择有啥问题,能明确一下吗?
回复
ninim667
2015年09月14日 16:33:22
11楼
学到了东西,谢谢前辈
回复

相关推荐

APP内打开