动态补偿高手请进
yxx.05
yxx.05 Lv.2
2012年09月22日 14:01:54
只看楼主

请教高手,现在动态补偿和静态补偿元件选择都有什么不同

请教高手,现在动态补偿和静态补偿元件选择都有什么不同
免费打赏
蔺梓戨
2012年09月24日 23:53:19
2楼
按投切电容器的元件划分:1、机电开关(接触器)2、半导体电子开关(晶闸管)3、复合开关(晶闸管+接触器);静态补偿选用机电开关,其投切速度慢,容易产生涌流,不宜频繁投切。
回复
shenzhen_aut
2012年09月26日 09:50:56
3楼
呵呵,
我非高手,但是可以吧我的理解提供给你参考:

先说说动态与静态的区别:摘录一段我公司培训教材的内容,可能对你有用。
14. 静态补偿与动态补偿区别是什么?
动态补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置,静态补偿是相对于动态补偿来说的。
以前我们常见的补偿柜或者补偿箱,大多用接触器做电容的开关。因为接触器的反应慢,又要考虑电容器的放电时间,所以这类补偿装置的一个共同特点是投切间隔较长,最快也不过在5秒左右。这类补偿,通称“静态补偿”
这样的速度,对于电焊机、行吊、锯木机,等等机器来说,就不能很好的补偿了。
为了解决这个问题,就采用了可控硅来做电容开关,可以将反应速度提高到毫秒,也就是可以跟踪负载的变化,级数先进的产品,几乎达到同步补偿的水平。这样的快速补偿装置,我们叫它“动态补偿”。
目前,国家对动态补偿的要求还比较低:
国家标准GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》中“6•13”的规定:动态补偿的响应时间不大于1秒。
JB/T 10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》中“6•12•8”的规定:动态补偿的响应时间不大于2秒。

因此,按目前的标准,动态补偿就是:对电网功率因数变化,能在2秒以内反应并投切的补偿装置。
早期动态的补偿装置,就是用晶闸管实现的,因工作时没有接触器动作,没有吸合或释放产生的巨大响声,所以又称静止补偿。(注意:静止、静态,是不一样的
那么,响应时间长的传统补偿装置,比如5秒以上的,就是静态补偿了。
动态补偿的优点:反应快,补偿效果好,特别适用于负载波动剧烈的场合。动态补偿通常还有分补功能,可以对不平衡的负载做良好的补偿。
动态补偿的不足:价格高,可靠性还不够,自身耗能很大。在负载比较稳定的场合没有优势。
静态补偿的优点:技术成熟,价格低廉,工作可靠,在一般场合补偿效果良好。所以使用很广泛。
静态补偿的不足:反应慢,对于负载波动大的设备无法补偿。静态补偿因成本限制,通常没有分补功能表。
特别指出:采用复合开关的补偿柜,不能算动态补偿,只能算静态补偿的改进产品,或者是介于动态补偿与静态补偿之间的改良产品。

所以,元件选择方面,要求其工作速度能达到动态的标准即可。
目前最简单的,就是用晶闸管(可控硅模块)做电容的投切开关。其他的可以按照静态补偿的元件选取。当然,这样做的风险较大,容易出故障。使用时要小心。
回复
cz13306196492
2012年09月26日 10:39:41
4楼
我不是高手,路过
回复
huashi1993
2012年09月29日 00:02:35
5楼
我也说说,也不是高手。我认为,动态补偿就两种。一种假动态,一种真动态。所有不是控制晶闸管控制角的都叫假动态。能控制控制角的补偿系统就是真动态。真动态对控制算法和控制器的程序要求比较高,适应于轧钢,大型冲床等冲击性负荷集中的场合,假动态就是为了替代接触器。冲击性负荷多的场合难搞。用好的太贵,用接触器的坏的快。只能调长投切时间。
回复
一指慢
2012年10月02日 11:15:09
6楼

不必自谦。
我从你的回复中学到了知识。
回复
zhixiansheng
2013年07月04日 14:24:08
7楼
板凳说静态通常没有静态,但我们做江苏盱眙的大多用静态公分补
我们做动态的通常加电抗器,但还是经常复合开关被烧坏
那些工程师说自己不是高手,我就更谈不上了
回复

相关推荐