不知这样设计妥否?急等.
fanzhong6980
2004年06月30日 23:10:39
只看楼主

二层楼房,一层是六间门面房,另有楼梯上二层;二层为敞开式商业用房(甲方对其具体功能一直未定却又催着要图),二层我按150W/M2供电,系统图按照照明,插座(预留),空调(预留)以及备用支路配电,但是二层商业用房的平面图怎么画几位同事意见不一,有人说二层平面设计只需画一根线到二层配电箱而照明,插座,空调等都不画;有人说照明,插座,空调等按照自己想象的功能全部画.我的想法是:在平面图上画照明,不画插座,空调以及备用支路,仅在二层配电箱中标记某某支路,意即插座,空调以及备用支路平面布置留给装修时做.不知这样设计妥否?

二层楼房,一层是六间门面房,另有楼梯上二层;二层为敞开式商业用房(甲方对其具体功能一直未定却又催着要图),二层我按150W/M2供电,系统图按照照明,插座(预留),空调(预留)以及备用支路配电,但是二层商业用房的平面图怎么画几位同事意见不一,有人说二层平面设计只需画一根线到二层配电箱而照明,插座,空调等都不画;有人说照明,插座,空调等按照自己想象的功能全部画.


我的想法是:在平面图上画照明,不画插座,空调以及备用支路,仅在二层配电箱中标记某某支路,意即插座,空调以及备用支路平面布置留给装修时做.不知这样设计妥否?




免费打赏
leyu2003
2004年07月01日 00:53:00
2楼
二层什么也不画!只照明回路距顶0.3米预留!待甲方二次装修自理咯!呵呵
回复
江南小生
2004年07月01日 07:56:00
3楼

我也遇到过这种事情,我一般只做照明回路,其余全部在配电箱预留

回复
专业电气人
2004年07月01日 09:13:00
4楼
二层可以只做到配电箱,其余的都等二次装修时定就可以,我就这么做过。
回复
城市边缘
2004年07月01日 09:45:00
5楼
如果甲方同意,可以只做公共照明,其他的留箱。
回复
luozi8250
2004年07月01日 10:05:00
6楼

跟甲方商量,留箱,画照明!

弱电呢?

回复
robin-cf
2004年07月01日 10:47:00
7楼
同意
回复
hsr
2004年07月01日 10:53:00
8楼
画照明,留出几个白炽灯临时照明,每个回路接一盏,将来二次装修也好接线
回复
fanzhong6980
2004年07月03日 08:22:00
9楼
谢谢大家.
回复
现场电工
2004年07月03日 08:59:00
10楼
只画照明回路,其他代订.
回复
sdmzq@dq
2004年07月05日 09:50:00
11楼
我全画的。
回复

相关推荐

APP内打开