电压闭锁电流速断和电压速断电流闭锁有什么区别?
fjq0000000
fjq0000000 Lv.2
2007年04月16日 16:49:19
来自于继电保护
只看楼主

电压闭锁电流速断和电压速断电流闭锁有什么区别?

电压闭锁电流速断和电压速断电流闭锁有什么区别?
yxl8905
2007年05月02日 11:18:56
2楼
电压\电流的定值不同,两种保护电压\电流整定原则不同,
回复
dd99jj
2007年05月03日 19:26:11
3楼
电压闭锁电流速断是指当电流达到速断定值时电压也必须达到设定值(如欠压到60%)才能动作,
你说的电压速断电流闭锁是否指大电流闭锁,大电流闭锁是当断路器通过的故障电流超过其最大分断电流时保护将对其闭锁跳闸,同时对此开关的下级回路发出跳闸指令,待线路电流降到开关容许分断值以内时才予以跳闸,以防止发生爆开关事故