有哪位大侠见过氨冷水机组(蒸气压缩式的)??蒸发器采用的是什么形式?
有哪位大侠见过氨冷水机组(蒸气压缩式的)??蒸发器采用的是什么形式?
2楼
用氨用卧式蒸发器或开式螺旋蒸发器,很常见啊
回复
3楼
用在冷库系统吧?能用在冷水机组中吗?那不知道卧式蒸发器和氟用干式蒸发器有什么不同??二者肯定是有区别的啊。
回复
4楼
组成一个冷水机组的倒是比较少见,技术上实现并不困难,可能需求较少,所以厂家不做氨的冷水机组。
回复
5楼
顶一下
回复
6楼
大连冰山集团曾经研发过一种氨冷水机组,性能等还不错,用的是螺杆压缩机组和ALFA LAVA的板换做冷凝器/蒸发器, 但最后不了了之了。 原因如下:
- 冷水机组的最大应用场合是在商业上,通常用冷场合人员多,想象一下如果一个宾馆使用的是氨冷水机组,如果氨泄漏将会是多大的影响? 这就是为什么氨很难应用在商业场合的原因之一。
- 氨与铜有化学反应,因此不能有铜材料。换热器的材质为碳钢或不锈钢,换热系数低,制作出来的换热器体积很大,无法应用到大冷量的冷水机组上。如果使用板换,则价格很贵,成本很高。这也是制约原因之一。
回复
7楼
TO:DLWANGJUN:
1.关于氨的泄露问题:我想这不是主要问题,即使发生泄露也不会泄露到空调房间,所以在欧洲有些空调系统采用氨-水吸收式的机组,用的不错!另外,以前的日本氨空调机组很盛行的。
2.氨的确会和同反应,这倒是一个很重要的原因,但是采用装配式板式换热器还是能解决的, 而且价格也不是很高(看看现在的铜价就知道了),问题的关键就是半封闭压缩机的电机绕组对氨的兼容性需要探讨,否则只能用开启式压缩机;
3.我觉得压缩机的回油系统比较麻烦,这就导致可靠性会将低。另外也会导致机组体积发生较大变化。
优点:
1.天然的冷媒,对环境友好!价格低廉。
2.循环效率高;
回复
8楼
一般的氨压缩机到都是开启的。不过神户制钢还真有一款氨压缩机采用的是半封闭的。
氨在蒸气压缩循环(电制冷)中的压力高,还是存在泄漏的问题的。当然可不是很高,确实发生过。你说得氨-水吸收式机组中的氨的压力是多高呢? 我不是很清楚。
氨系统的回油问题到不难解决。呵呵。我国现在的氨系统都有解决办法。其原理是氨比油请(和氟利昂相反),油沉在下面,采用集油器利用排气压力和中间补气压力的压差就可以把油很顺利的送到压缩机中去了。
至于氨冷水机组是否会有很好的前景我个人持保留态度。不过我们也没有必要在这里过多的争执。要知道我们想到的在各国,各公司的开发者们也会想到,我们用时间来检验,看看今后5年内氨冷水机组是否能发展起来就行了。
回复
9楼
2楼说的不错,我们以前用过
回复
10楼
鄙人有幸操作地氨冷水机组,这类的设备,比较适合冷冻冷藏单位里用于空调系统.
氨所使用的压缩机都为开启式的比较适用,使得线圈与氨安全脱离,少带来不必在的麻烦.
氨系统冷水机组为什么停滞不前,我认为主要是他的体积比较庞大,辅助设备比较多.比如高压贮液器\空气分离器\低压循环桶,中冷器,油分离器等等,另外,氨系统内还要求装有氨泵,运行噪音可想而知.
以上,仅是从实际设备配置方面分析出来的劣势.
我也同样认为,氨冷水机组今后不会有什么市场.
回复
11楼
顶一下
回复