22楼
过去三相四线电缆,零线都比相线小一号。
当三相基本平衡时,零线上的电流很小,不平衡时,零线上流过不平衡电流。
现在三相四线电缆,有的零线和相线一样粗。
主要原因是单相负载越来越大,尤其是生活用电调平衡很困难,不平衡电流越来越大。出现了好多,不平衡电流过大,烧断主零线,引起用户电压不正常,烧坏大量家用电器。
所以有的零线和相线一样粗,防止零线过载烧断,引起事故扩大
严重同意三楼的!!!
谢谢您了
回复
23楼
回复
24楼
所以有的零线和相线一样粗,防止零线过载烧断,引起事故扩大。
回复
25楼
同意这种说法.主要是看负载情况而定.如果说是电动机负载.就不用大零线.有时候可以不用零线.
回复
26楼
主要是为了安全起见!
还有就是有可能谐波在零线上叠加而进一步放大零线电流,发热严重而烧断零线是很有可能的。国内是要求零线与相线同等大小,在国外要求零线比相线还粗。国外考虑谐波的情况更为重视些!
回复
27楼
:过去三相四线电缆,零线都比相线小一号。
还有一条很重要的原因:谐波!
1.在用电负载中,存在很多谐波源,如:空调.电视.节能灯.电脑.电力电子器件........
2.三相负荷不平衡引起的工频电流和3K次(K=1.3.5.7.9)谐波电流在中性线上的叠加有可能大于相电流.
08:09.0发表的内容:
3.所以,依负载的情况而定,中性线的截面等于相线或大于相线是正常和必然的.
回复
28楼
谢谢了
回复
29楼
支持三楼。
回复
30楼
支持3、27楼。学习了
回复
31楼
谢谢了,我要经常来这里学习,真是太好了!!
回复