柱主筋与圈梁钢筋焊接
jyyanhong
jyyanhong Lv.3
2007年04月16日 15:31:04
来自于照明工程
只看楼主

大家好,我想问问我们在做离雷接地时,柱主筋与圈梁钢筋焊接定额时,假若十二层的高层,柱内两根主筋引至层项上与避雷带焊接做防雷引下线,共十七处,请问,柱主筋与圈梁钢筋焊接是按34处计算的还是按17*2*12=408处计算呢?谢谢大家!

大家好,我想问问我们在做离雷接地时,柱主筋与圈梁钢筋焊接定额时,假若十二层的高层,柱内两根主筋引至层项上与避雷带焊接做防雷引下线,共十七处,请问,柱主筋与圈梁钢筋焊接是按34处计算的还是按17*2*12=408处计算呢?谢谢大家!
免费打赏
chengruishuidian
2007年04月17日 00:14:40
2楼
柱主筋与圈梁钢筋焊接定额时,假若十二层的高层应是17*2*12=408处
回复
luomengliang
2007年04月17日 16:14:29
3楼
按17*12=204处计算,定额中已经考虑了两根柱主筋
回复

相关推荐