关于新风机组数据
cxhxh8819
cxhxh8819 Lv.2
2007年04月16日 15:29:21
来自于中央空调
只看楼主

新风机组样本上,盘管的冷却能力 入口工况A:27℃DB/19.5℃WB 入口工况B:35℃DB/2/WB代表什么?

新风机组样本上,盘管的冷却能力

入口工况A:27℃DB/19.5℃WB 入口工况B:35℃DB/2/WB

代表什么?
免费打赏
vincent_nk
2007年04月16日 16:17:56
2楼
干球/湿球温度
回复
张三
2007年04月16日 16:39:38
3楼

仅仅是“干球/湿球温度”?
回复
cxhxh8819
2007年04月16日 16:54:57
4楼
入口工况A:27℃DB/19.5℃WB 入口工况B:35℃DB/2/WB
新风机组用于,一部分新风,大部分循环风时,用哪个数据:A还是B?
回复
张三
2007年04月16日 17:06:10
5楼

只能你提出设计要求(盘管进口干球和湿球温度、盘管出口干球和湿球温度),请空气处理机生产商计算并给予承诺。
回复
vincent_nk
2007年04月16日 17:15:14
6楼

自己看书
回复
张三
2007年04月16日 17:22:09
7楼

问题在于你又没有读懂人家的样本。“入口工况A:27℃DB/19.5℃WB 入口工况B:35℃DB/2/WB ”中
入口工况A代表常规空调回风工况的干球/湿球温度。
入口工况B代表常规空调新风工况的干球/湿球温度。
回复
vincent_nk
2007年04月16日 18:06:53
8楼

问题根本在于你又主观臆断。
回复
张三
2007年04月16日 18:45:22
9楼
随手摘了坛子里一些空气处理机组的样本,请睁大眼看看人家的样本。就知道谁在“主观臆断”!
http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1112448686861&pageNo=4的第四页左下角有关说明。
http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1174878485885&pageNo=94的第48页右下角有关说明。
http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1148885899899&pageNo=14的第7和8页左下角有关说明。
http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1150276329126&pageNo=19的第3和4页下角有关说明。
回复
vincent_nk
2007年04月16日 19:18:50
10楼

你也睁大眼看看我的回复,就知道谁在“主观臆断”!
回复