呼和浩特地区地下室采暖应设计多少温度合适?
liujiuling310
2007年04月16日 11:02:18
来自于采暖供热
只看楼主

呼和浩特地区地下室采暖应设计多少温度合适?其中有设备机房,泵房,控制室,值班室,车库等。

呼和浩特地区地下室采暖应设计多少温度合适?其中有设备机房,泵房,控制室,值班室,车库等。
免费打赏
f_jg2003
2007年04月16日 19:32:19
2楼
房间的采暖温度跟什么地区有关系吗?你直接查室内参数不行吗?
回复
mage780705
2007年04月17日 09:54:24
3楼
二楼说的很对,室内设计温度与地区没有关系,只与房间类别有关系,机房,泵房,车库都可以按照10度考虑,值班室和控制室得要18度.
回复
liujiuling310
2007年04月21日 09:14:08
4楼
惭愧,惭愧,我学的知识还不够扎实。谢谢各位前辈的指导。
回复
lzy09
2007年08月10日 15:05:01
5楼
各位大侠 有没有专门做泵房
尤其地下泵房的采暖设计规范或规定什么的
推荐一个啊 谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开