请教~~关于消防结合器
水人1号
水人1号 Lv.12
2007年04月16日 09:49:13
只看楼主

一个工程~现在设一个报警阀室,报警阀室中有12个湿式报警阀。接7栋建筑。那我的喷淋结合器就设在泵房出来环网上喷淋流量为28L/S,那我就设3个喷淋水泵结合器。这样我想能满足规范要求。同样我设3个消火栓水泵结合器设在消火栓消防泵的环网上是否可行。这样能不必要每幢建筑都设水泵结合器。是否可行?

一个工程~现在设一个报警阀室,报警阀室中有12个湿式报警阀。接7栋建筑。那我的喷淋结合器就设在泵房出来环网上喷淋流量为28L/S,那我就设3个喷淋水泵结合器。这样我想能满足规范要求。同样我设3个消火栓水泵结合器设在消火栓消防泵的环网上是否可行。这样能不必要每幢建筑都设水泵结合器。是否可行?
水人1号
2007年04月16日 15:04:48
2楼
请谁解释一下啊~谢谢
回复
ah-wangjun
2007年04月16日 16:38:42
3楼
可以,其实28l/s两个水泵结合器就够了。
回复
水人1号
2007年04月17日 13:46:55
4楼
我看了一下建筑设计防火规范8.4.2(5)的条文说明,说水泵结合器与室内管网的连接点应尽量远离固定消防泵输水管与室内管网的连接点。是说水泵结合器不宜设在消火栓消防泵的环网上。如果这样的话是否每栋建筑都要设消火栓结合器?喷淋结合器没有看到有何规定。~~我有些迷茫了~~~请谁解释一下~谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开