[原创]关于断路器的降容系数?
城市边缘
2004年06月28日 16:37:17
来自于断路器
只看楼主

前段时间听ABB的技术工程师说过,9个断路器并装在一个箱体里面,降容系数大概为0.7,也就是说,比如计算电流为28A时,就不能选32的断路器了,需要选50A断路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有这么回事,选择断路器的时候也只是适当放大点,现在想想有点后怕。不知道大家怎么考虑?降容系数怎么选?是以厂家的为准吗?

2004年06月28日 16:46:00
2楼

按照环境温度,配电盘防护等级,拼装情况考虑。

回复
城市边缘
2004年06月28日 17:13:00
3楼
有些厂家给出的是温度补偿系数,但这个温度怎么来和断路器拼装多少一一对应?
回复
浪淘沙
2004年06月28日 17:19:00
4楼

我以前从来没考虑过着个问题,

谁能给举例讲解一下能?期待中

回复
zhoushu8
2004年06月28日 17:43:00
6楼

没必要那么大,室外的封闭式配电箱里,会降15%,户内的温度影响不是很大,降得很少,而且开关本身就是按30度来考虑的,一般情况下还会扩容,比如20度时,40A开关就能到43A左右,

所以一般场所不考虑也没事,关键是自己把握。

比如你是个保守的人,选开关本来就大,容量也取得大,你就不必考虑,因为都是轻载,不发热,温度根本就不会高,就没必要考虑系数。

你若是个胆大的,40A的开关,平时负荷确实就有很大,都是满负荷,箱内温度会上升,那你就应该适当考虑一点。

另外,我们不能拿劣质开关说事。

回复
liangjie
2004年06月28日 20:01:00
7楼
技术措施4.5.3-20
回复
城市边缘
2004年06月29日 09:34:00
8楼
我楼上给出的9个ABB断路器并装,降容系数为0.7,是ABB的产品工程师说的,而且有个表格,但我找不到,他说是实验结果,9个断路器并装是很常见的事情。
回复
玄黄
2004年06月29日 09:56:00
9楼
微断0.8,塑壳0.9;
回复
城市边缘
2004年06月29日 10:16:00
10楼
以下是引用玄黄在2004-6-29 9:56:00的发言:
微断0.8,塑壳0.9;

不能这么简单的说吧,装多装少,系数肯定是变化的。环境不一样也有变化,听说高原地区还要乘个系数。

回复
玄黄
2004年06月29日 10:43:00
11楼
以下是引用城市边缘在2004-6-29 10:16:00的发言:


不能这么简单的说吧,装多装少,系数肯定是变化的。环境不一样也有变化,听说高原地区还要乘个系数。


没错,但一般情况都是我说的那样选,特殊情况还是少见的!

回复
黑客
2004年06月29日 12:58:00
12楼

降容系数头疼,不知道楼主按什么环境温度选的?

按夏天的温度选,那好了,到了冬天,降容系数又没那么大,

而且和开关的投入数量有关,导致线路的载流量只好按照开关来选,实在浪费。

大家都怎么做的?

回复