前段时间听ABB的技术工程师说过,9个断路器并装在一个箱体里面,降容系数大概为0.7,也就是说,比如计算电流为28A时,就不能选32的断路器了,需要选50A断路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有这么回事,选择断路器的时候也只是适当放大点,现在想想有点后怕。不知道大家怎么考虑?降容系数怎么选?是以厂家的为准吗?
没必要那么大,室外的封闭式配电箱里,会降15%,户内的温度影响不是很大,降得很少,而且开关本身就是按30度来考虑的,一般情况下还会扩容,比如20度时,40A开关就能到43A左右,
所以一般场所不考虑也没事,关键是自己把握。
比如你是个保守的人,选开关本来就大,容量也取得大,你就不必考虑,因为都是轻载,不发热,温度根本就不会高,就没必要考虑系数。
你若是个胆大的,40A的开关,平时负荷确实就有很大,都是满负荷,箱内温度会上升,那你就应该适当考虑一点。
另外,我们不能拿劣质开关说事。
不能这么简单的说吧,装多装少,系数肯定是变化的。环境不一样也有变化,听说高原地区还要乘个系数。
不能这么简单的说吧,装多装少,系数肯定是变化的。环境不一样也有变化,听说高原地区还要乘个系数。
没错,但一般情况都是我说的那样选,特殊情况还是少见的!
降容系数头疼,不知道楼主按什么环境温度选的?
按夏天的温度选,那好了,到了冬天,降容系数又没那么大,
而且和开关的投入数量有关,导致线路的载流量只好按照开关来选,实在浪费。
大家都怎么做的?
相关推荐