发生火灾时非消防电源的强切问题。
alian226
alian226 Lv.7
2007年04月14日 22:48:36
来自于防雷减灾
只看楼主

我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。

我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。
免费打赏
zdd37355
2007年04月26日 15:44:18
12楼
在每层的的电源箱上设有一个强切模块,24V电源送电,火灾时消控中心就可以切换。
回复
firegc
2007年04月26日 17:43:38
13楼


对于医院而言,在这里对于非消防AP配电的切断是一个极大的问题,所控若是住院部就好说了,若是医疗急救室,手术室等需要慎重考虑.


回复
gao288
2007年04月26日 18:33:12
14楼
哪层着火哪层切,所以如果配电系统是是树干式的则每层配电箱加消防模块,如果是分散式则直接在配电室加消防模块就行了。
回复