发生火灾时非消防电源的强切问题。
alian226
alian226 Lv.7
2007年04月14日 22:48:36
来自于防雷减灾
只看楼主

我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。

我们现在这个项目是一病房大楼,共20层,举个例子,比如说7层发生火灾,那么是不是应该是7层的非消防电源可以在消防控制中心关掉。但是设计图纸上,在楼层的总箱AP中没有与消防控制中心进行联动,只是在双电源的应急照明箱中有一路经过继电器与消防控制中心联动,请问这个合理吗?非消防电源在发生火灾时是如何进行切掉的?谢谢。
免费打赏
tkiteasy
2007年04月16日 10:18:47
2楼
切非可以有火警系统实现, 在配电箱内装个切非模块即可
应急箱内的联动应该是用来实现强起的
回复
alian226
2007年04月16日 18:04:40
3楼
但是系统图上又无模块,那如何处理?
回复
co-colin
2007年04月18日 15:08:05
4楼
如果你没有做模块切除,也没有联动硬线切除就不可以的。
回复
wengpeng
2007年04月18日 22:25:53
5楼

赶快增加
回复
xiaxiao2
2007年04月23日 18:29:37
6楼
应在每个楼层设置模块,分层切除,每个楼层还应设置一定数量自带应急电源的灯具
回复
maye0511
2007年04月24日 20:34:35
7楼
按防火分区处理
回复
皇城刀哥
2007年04月24日 23:28:48
8楼
必须是分区强切吗?标准图上可是全都切了啊,然后强起应急照明的。你们通常都怎么设计啊?
回复
impxw
2007年04月25日 21:12:20
9楼
与消防无关的层配电箱内总开关应该增加分励脱扣器,火灾时由消控中心强切.
回复
sunny119119
2007年04月26日 10:50:34
10楼
每个楼层的非消防电源控制柜都得增加一个控制模块来进行切换