低压配电箱、配电柜、配电屏的选择
s9
s9 Lv.12
2004年06月26日 21:46:04
只看楼主

今天有人问我,一般建筑工程何时选低压配电屏、何时选动力柜、何时选用配电箱,一般我按计算电流选,大于400A用配电屏,大于200A同时不设补偿时用XL21之类配电柜,其它配电箱即可。不过,真有较严格的规定吗?

今天有人问我,一般建筑工程何时选低压配电屏、何时选动力柜、何时选用配电箱,一般我按计算电流选,大于400A用配电屏,大于200A同时不设补偿时用XL21之类配电柜,其它配电箱即可。不过,真有较严格的规定吗?

免费打赏
ymejian6728
2004年06月26日 22:24:00
2楼
我个人感觉,没有具体规定。一般要看你的具体工程情况(比如负荷大小、负荷性质、回路设置、保护要求等等)而定。
回复
s9
2004年06月27日 16:25:00
3楼

那就是说,我还是不能明白的回答他了。

回复
江南小生
2004年06月28日 11:10:00
4楼
大家查一查是不是有一个电流大小的规定呀?比如说大于XXA应该就用配电屏。
回复
1234@dq
2004年06月28日 20:14:00
5楼

不懂,期待

回复
麦克
2004年06月28日 20:22:00
6楼

似乎没有一定之规,ABB、西门子等的动力柜也有电流很大的。

但照明箱最大一般不超过63A。

回复
zhaokaikai
2004年06月29日 09:33:00
7楼

说两句。。1。用100a以下的微断。。可参考天低pz30塑壳配电箱。。好看。。

2。250a塑壳开关及以下或电表箱,有接触器,热继电器的小配电箱。。可考虑参考xl53等挂墙大箱子。。

3。250a以上塑壳一般就采用xl21或xl52等落地箱了。。如果甲方有钱还可用低压屏改装。。

关于落地箱和低压屏。。我以前的理解是低压屏主要用在变配电所低压配电。。毕竟低压屏方案比配电箱要麻烦一点。。有进线。。比如ggd等固定的。。最近也想通了。。干脆。。回路多的21型箱就标个低压屏。。钢好呀。。

厂家自己做呀。。

回复
黑客
2004年06月29日 09:48:00
8楼
以前还真没确定从负荷大小考虑该怎么用,不过楼上楷版主说的“低压屏主要用在变配电所低压配电”倒是很有道理,低压屏的短路指标要高一些。要是用在发电厂的低压,用GCS,母线间距大,抗折腾能力强,嘿嘿!
回复
hsr
2004年06月30日 10:23:00
9楼
配电柜和配电屏的区别?
回复
heartsun
2004年06月30日 14:30:00
11楼
以下是引用hsr在2004-6-30 10:23:00的发言:
配电柜和配电屏的区别?

回复
zhaokaikai
2004年06月30日 16:57:00
12楼

其实是完全不同的东西。。不过现在有钱的倒是把低压屏改装成配电箱。。