为什么开关开了总闸跳了???
80536229
80536229 Lv.2
2007年04月14日 19:18:06
来自于甲方业主
只看楼主

为什么开关开了总闸跳了???http://co.163.com/if_37023581_3.htm

为什么开关开了总闸跳了???

http://co.163.com/if_37023581_3.htm
80536229
2007年04月16日 20:00:01
2楼
过载不可能的我就20个40W的普通灯泡呀 相序不平衡这还有点道理 今天我在用电压表测电压时在同一根管子里有根没有通电的导线怎么也有电压呀还55V?????????
回复
fdx2112
2007年04月17日 16:34:28
3楼
用排除法解决:1、关掉总箱的所有出线回路开关;
2、按楼层逐一送电看有没有问题,没有问题进入下一步;
3、楼层分路箱供电,按回路试送,看照明或插座有无故障。
如果出现哪一路送不上就重点查,问题就出在这里。
回复
xing80yu
2007年04月17日 19:09:41
4楼
4楼的很有经验,太厉害了,以后多多指点呀。我再还要补充一下,注意开关质量问题,也会造成跳闸的。祝楼主早日解决问题。
回复

相关推荐

APP内打开