各路高手,请教一下,现有一工程,要在三个地方分别控制变频器的调频,这样一来,就得并联三个电位器,那么在选用电位器时,阻值如何来确定啊?原来是用1/2W,1K的,现在是用三个1K的并起来用呢还是选用三个3K的呢?谢谢啦!
各路高手,请教一下,现有一工程,要在三个地方分别控制变频器的调频,这样一来,就得并联三个电位器,那么在选用电位器时,阻值如何来确定啊?原来是用1/2W,1K的,现在是用三个1K的并起来用呢还是选用三个3K的呢?谢谢啦!
2楼
你说的问题够麻烦的。
如采用并联,只要有一个电阻为零,其余电阻无论怎么调都无效,三个电阻的总阻抗都为零。
如采用串联,只要有一个电阻为最大,其余电阻无论怎么调都不可能调到零。
如采用有级调速,用几个继电器,利用变频器的多速端子功能,到能满足需求。
当然也有其他更好的控制方式,不过,需要投入一定的成本,选用具有模拟量输出的PLC,在三处分别同时控制PLC的输入,PLC模拟量输出与变频器的输入控制端相连,控制变频器的速度。
回复
3楼
刚才突然想起来,还有更好的方法,不用电位器,利用变频器自身的上升、下降功能。如图所示,分别在3处各安装2个按钮(共6个),在2个按钮中,一个管上升,一个管下降。现以增加速度为例:
按一下上升按钮,频率就上升,连续不停的按,频率就连续上升,松开按钮,变频器就按最后的的输入频率运行。
下降也一样。
按以上方式控制速度,不用说在3处控制,即使需要任意处控制也能实现。
具体如何设置,请参考变频器的说明书。
回复
4楼
yjig兄,谢谢您了,不过我还是想问问,您上图中的异地控制与RUN有什么关联吗?是相互配合呢还是怎么着啊?因为我用的是三凌的,好像是没有这个"RUN"啊!
回复
5楼
各品牌的端子功能不一样,有的品牌有此端子,RUN是运行输入接口,而有的品牌可能采用其他的说法。
你不是要在3地控制吗,除了3地调速要求以外,是否同时需要3地启动、停止控制。如需要,你就用一个继电器的常开触点串入在变频器的运行端子上,该继电器由3个启动、3个停止按钮控制,启动按钮并联,停止按钮串联。
三凌的没用过,你把变频器的信号端子发上来。
回复
6楼
谢谢了,不过现在没办法发上去!三地控,三地起,三地停!明天看看吧,要是有这个RUN的话,怎么个用法?和其它的配合使用?您 刚才说的这个"用一个继电器的常开触点串入在变频器的运行端子上,该继电器由3个启动、3个停止按钮控制,启动按钮并联,停止按钮串联"好像不能用在我这上面.与实况不太符.不过还是要说谢谢!
回复
7楼
见图,请注意,按此图连接后,还需对各端子进行功能设置,否则仍然无效。
回复
8楼
yjig兄,
真是谢谢您了,可是我现在用的变频器上找不到直接说明"上升"和"下降"的端子,只有一个多速运行,是:高速RH,中速RL和低速RM,请问您提到的"上升"和"下降"是否就是"高速RH,中速RL"???????
另外,您提到的RUN是有的,不过是在"集电极开路输出"中的,它有单独的共公点SE,是用这个吗?还是用"正转","反转","点动..."中的哪一个???它们也有单独的共公点SD!
谢谢谢谢!!!!!!!!!!
回复
9楼
是这个图吗?
回复
10楼
对,哥们,就是它~~~怎么办啊?????????
回复
11楼
在哪啊哥们~~~~~~~~~
回复