一恒压供水工程,是一拖四的,四泵循环软启。另设24小时轮换,在转换的过程中有时变频器显示故障,不能运行,但关掉电后,重新启动,一切正常。百思不得其解啊,望大家帮忙分析下,先谢了!

一恒压供水工程,是一拖四的,四泵循环软启。
另设24小时轮换,在转换的过程中有时变频器显示故障,不能运行,
但关掉电后,重新启动,一切正常。百思不得其解啊,
望大家帮忙分析下,先谢了!
免费打赏
yangxichang
2007年04月16日 13:20:02
2楼
有没有故障代码呢?是不是变频器容量太小了?因为你是一托四的如果有时四台同时起动,就有可能起动电流太大造成变频器故障。
回复
lsc136
2007年04月17日 12:36:48
3楼
故障代码过电流,
同时启动是不可能的,
因为只用一台电机来恒压兼软启,
外部电路有电气联锁,PLC内部有程序联锁,
为什么在转换的过程中有时可以,有时不行?
回复
hryjs
2007年04月18日 10:12:09
4楼
将加速时间加长一点试试.
回复
lsc123
2007年04月18日 12:02:32
5楼
正常运行时,加速与停车的时候都没有事,一切运行正常。
为什么在转换的过程中有时可以,有时不行?
变频器停车是默认的自由停车,是不是在输出不为零时,
切断负载,然后又接上负载,产生的冲击电流,引起的过电流故障。
回复
qq-qqq--qqqq
2007年05月21日 22:40:12
6楼
回复

相关推荐