还是工厂通风中遇到的问题。急!!!!
lsq032
lsq032 Lv.3
2007年04月14日 10:49:20
来自于通风排烟
只看楼主

我的设计中夏季通风方式为局部通风,自然通风,加机械送排风的系统,但是在,算到空气平衡和热平衡的时候,问题来了。1:自然通风的送排风量怎么计算啊?书上关于自然通风的公式的前提条件似乎是当通风方式只有自然通风的情况,而我这里的通风方式却有局部通风,自然通风,加机械送排风。2:有手册上有一个公式是关于存在局部通风的情况是的自然通风进风量的计算,但是排风量公式却没给出来,那排风量怎么计算啊?3:是不是任何情况下自然通风的进风量一定等于排风量啊?

希望众位热心的朋友能解答一下。先行谢过。
cosine_yu
2007年04月16日 10:16:38
2楼
我觉得排风量和送风量的关系,是不是看你的房间要求正压还是负压定啊,
回复
luoshouping
2007年04月20日 14:06:23
3楼
自然通风是要考虑建筑的开窗面积。排风量和送风量的关系如二楼所说。要使多出来的风量维持压差
回复
lsq032
2007年04月23日 16:42:26
4楼
谢谢大家的解答.我是先计算全部使用自然通风时所需要的自然进风量G,然后再算热压作用下能产生的自然进风量G1,由于G1<G,所以另外设置机械送风,不知道这样可对?
回复