10KV开关柜PT击穿保险安装位置求教~~~
applerors
applerors Lv.3
2007年04月14日 10:21:23
只看楼主

请问行家10KV开关柜里PT二次击穿保险安装在柜内PT边还是安装的仪表室啊?

请问行家10KV开关柜里PT二次击穿保险安装在柜内PT边还是安装的仪表室啊?
免费打赏
cctv--12
2007年04月14日 21:48:35
2楼
安装在仪表室吧,更换方便。安装PT边,要更换就麻烦了,涉及到触电安全问题
回复
白龙行天下
2009年03月14日 16:12:48
3楼
PT二次击穿保险安装在柜内PT边
回复
lingxuct
2009年03月15日 10:01:40
4楼
楼主的问题会让人误解:首先是PT(电压互感器不会搞错)二次(低压侧也不会搞错)的击穿保险(不是保险——————熔丝,而是击穿保险!)。
二次熔丝是装在“仪表室吧,更换方便”,2楼的理解。
击穿保险没有“更换方便”的说法,因发生过击穿后,总是需要仔细检查后才能换的。所以,PT二次的击穿保险应该是装在PT二次绕组的头上(引出线上)。
回复