大于100的阀门
awei_163
awei_163 Lv.2
2007年04月14日 10:15:31
只看楼主

不知道管径大于100的的阀门,是不是不适合螺纹的连接方法,定额里好像螺纹连接的阀门最大到口径为70的,不知是不是大于100的各类阀门都要法兰或焊接呢????

不知道管径大于100的的阀门,是不是不适合螺纹的连接方法,定额里好像螺纹连接的阀门最大到口径为70的,不知是不

是大于100的各类阀门都要法兰或焊接呢????
免费打赏
milan123_2003
2007年04月16日 08:42:15
2楼
我们这里螺纹的最大口径到100!
回复
awei_163
2007年04月17日 09:28:21
3楼
谢谢回复!!!!
回复
ssy_0311
2007年06月05日 13:18:02
4楼
80以上一般都是法兰连接了
工艺管道有些小的阀门都用法兰连接了
回复
ruichun163
2007年06月06日 18:29:45
5楼
设计DN50以上一般都是法兰连接了
工艺管道有些小的阀门都用法兰连接了
回复
wl131488
2007年06月07日 07:08:48
6楼
从实际施工来看,大于DN100的阀门不太可能用螺纹连接的,阀门越大越重,以后检修都成困难,这么大个阀门要旋转,肯定困难,还要设这么大的活接头,如果是法兰连接就很容易了,法兰两边的螺栓松开就可以拆下阀门。
回复
wgj1207
2007年06月10日 20:50:24
7楼
大的阀门不用螺纹连接,一方面是工艺上无法保障螺纹连接的质量,另外一方面是不好施工。
回复
aaa_wgq
2007年07月10日 10:42:14
8楼
建议设计与施工有机结合。
回复
wf800630
2007年07月10日 11:07:38
9楼
DN125铜闸阀是螺纹连接和法兰连接两种
主要是大阀门现场螺纹连接不方便!
回复
torlon
2007年07月11日 21:24:59
10楼
工程上一般是口径大于或等50mm的就用法兰连接了。
回复
quandunhai
2007年07月11日 22:44:50
11楼
应该说主要是在大口径管道上使用大的阀门,以后的检修和当时施工都不怎么方便.这才是主要原因.