路灯设计
yongle
yongle Lv.2
2004年06月25日 09:18:57
只看楼主

路灯设计的几个问题:1.电压降如何计算(公式,方法,)?2,一般的直埋敷设中是否需要接线井,路灯电源T接就可以吧!?3,现在是否流行采用5线制.?

路灯设计的几个问题:


1.电压降如何计算(公式,方法,)?


2,一般的直埋敷设中是否需要接线井,路灯电源T接就可以吧!?


3,现在是否流行采用5线制.?

免费打赏
板桥傻子
2004年07月06日 11:10:00
12楼

那是采用单相供电还是三相供电?

回复
robin-cf
2004年07月06日 20:14:00
13楼

看情况,两种都可以!200米以内(小范围)可以考虑单相!

公路肯定相供电!设专用路灯变压器!

小区内路灯要带PE线!路灯也(有条件的强烈推荐)要做单独接地!

时间控制或光控来控制路灯!

回复
板桥傻子
2004年07月06日 23:18:00
14楼

楼上帮友,请教时间控制或者光控的话是怎么回事?是一盏一盏各自控制还是集中控制?采用什么设备?我没做过,希望不吝赐教。

回复
秋石
2004年07月06日 23:37:00
15楼
国内是集中控制,美国是单个控制。可查《道路照明》杂志,常州出的。
回复
fs-hjw@dq
2004年07月08日 10:40:00
16楼
线路需要穿管么?
回复
zihao@dq
2004年07月10日 12:38:00
17楼
路灯线应穿管沿路沿埋设。
回复
fs-hjw@dq
2004年07月14日 16:12:00
18楼
以下是引用moonlight在2004-6-25 9:31:00的发言:
、如果是一般小区的路灯(庭院灯)不需要设置电缆接线井。如果是公路(包括厂区)路灯,设置电缆接线井。


2、路灯压降计算一般按照负荷矩的方法,全路所有灯具计算容量按线路最远端到配电箱最长距离计算。u=u%pl u%为单位长度的负荷矩


3、公路路灯一般三相四线,每个路灯另有接地系统,地线从路灯接地系统引出。小区路灯没有独立的接地,要pe线。



u%是否就是允许电压降与额定电压的百分比?

回复
zihao@dq
2004年07月15日 11:46:00
19楼
2楼和8楼说得好!
回复
zihao@dq
2004年07月15日 11:50:00
20楼
路灯一般采用时间继电器和接触器进行控制。
回复
yoger
2004年08月12日 10:51:00
21楼

路灯得电压降手册里面有!

一般需要设置电缆井,作为接线和检修用!

电缆t接采用线夹方式!可防止室外漏电!

采用镀锌扁钢作为接地线通长敷设!

回复

相关推荐

APP内打开