路灯设计
yongle
yongle Lv.2
2004年06月25日 09:18:57
只看楼主

路灯设计的几个问题:1.电压降如何计算(公式,方法,)?2,一般的直埋敷设中是否需要接线井,路灯电源T接就可以吧!?3,现在是否流行采用5线制.?

路灯设计的几个问题:


1.电压降如何计算(公式,方法,)?


2,一般的直埋敷设中是否需要接线井,路灯电源T接就可以吧!?


3,现在是否流行采用5线制.?

免费打赏
moonlight
2004年06月25日 09:31:00
2楼
、如果是一般小区的路灯(庭院灯)不需要设置电缆接线井。如果是公路(包括厂区)路灯,设置电缆接线井。

2、路灯压降计算一般按照负荷矩的方法,全路所有灯具计算容量按线路最远端到配电箱最长距离计算。u=u%pl u%为单位长度的负荷矩

3、公路路灯一般三相四线,每个路灯另有接地系统,地线从路灯接地系统引出。小区路灯没有独立的接地,要pe线。

回复
yongle
2004年06月25日 15:36:00
3楼

谢谢,MOONLIGHT!

回复
蓝鱼
2004年06月28日 10:07:00
4楼
我一般用5线的~~,直接出PE不就好了?
回复
sandra
2004年06月28日 14:59:00
5楼
好呀,路过学习学习,
回复
scpxh
2004年06月28日 20:42:00
6楼
以下是引用moonlight在2004-6-25 9:31:00的发言:
请问?u=u%pl这个公式每个字母代表的意思,谢谢!

回复
板桥傻子
2004年06月30日 09:33:00
7楼
顶,还没做过呢。学习一下
回复
cm365
2004年06月30日 23:12:00
8楼

小区路灯的每个路灯应该就近设接地极,电源不提供PE线,即TT系统。

做法参见华北标办的92DQ6照明装置。

回复
LY@dq
2004年07月01日 16:36:00
9楼
住宅区每个灯都接地不大实际建议每50米PE线接地
回复
robin-cf
2004年07月02日 10:53:00
10楼
如果只是小区内部,距离不大(半径200米内)单相三线就可以了!VV22-3*4
回复
秋石
2004年07月03日 08:04:00
11楼
以下是引用LY在2004-7-1 16:36:00的发言:
住宅区每个灯都接地不大实际建议每50米PE线接地

住宅区每个灯都接地比较安全

回复

相关推荐