关于《民用建筑工程电气施工图设计深度图样>>04DX003
西牛望月
2004年06月25日 01:06:57
只看楼主

最近领到此图集,有疑惑处求正:1.电梯配电箱没隔离开关;2.多联开关用数字表示.3.导线标注标2根,3根只附注表示.4.避雷带用粗实线而不用x线5.平面图无灯具标注,而绘制说明中却很详细.6.应急照明线路用实线而不用虚线?7.......................

最近领到此图集,有疑惑处求正:


1.电梯配电箱没隔离开关;


2.多联开关用数字表示.


3.导线标注标2根,3根只附注表示.


4.避雷带用粗实线而不用x线


5.平面图无灯具标注,而绘制说明中却很详细.


6.应急照明线路用实线而不用虚线?


7.......................

枫-舞之九天
2004年06月25日 08:35:00
2楼
2,3,4,5,6只是表达问题,没有多大关系的
回复
wl220@dq
2004年06月25日 09:41:00
3楼
电梯明文是要隔离开关的,但现在的断路器性能好,很多均有隔离功能了,如C65H资料里就说明有隔离功能了.
回复
月牙
2004年06月25日 09:42:00
4楼
楼主讲的图样哪有买呀?可邮寄买到吗?
回复
西牛望月
2004年06月26日 08:22:00
5楼

建筑书店里该有吧

回复
江南小生
2004年06月26日 09:46:00
6楼
现在书店已经出售了
回复
纯属灌水
2004年06月26日 12:49:00
7楼

作为国家标准图集,就要严谨


表达不准确会误导人家..........


回复
du_wen_bo@dq
2004年06月28日 17:01:00
8楼
国标暴利,我一直这样认为。问题大把,年年出,年年问题一大把。去粗取精吧,咱能怎么办呢?
回复
浪淘沙
2004年06月28日 17:07:00
9楼

TNND,这些老家伙也太不负责了吧?

尤其是国标、规范等,出错了会误导很多人的。哪里有越改越错多的道理呀。

要是国家宪法也这样,那会怎样呢?

回复
城市边缘
2004年06月28日 17:22:00
10楼
楼主说的2~6是画法的改变,电气绘图标准还没有出来,这是一个过度。至于第一点,隔离电器可以用带用隔离功能的断路器。
回复
han2003
2004年07月04日 19:15:00
11楼
我发到下载栏目里了,大家有空看看吧,我也没见过这本书
回复

相关推荐

APP内打开