2012一注专业下午19题解答(已更正)
ken0750
ken0750 Lv.12
2012年09月21日 17:40:49
只看楼主

根据网友的意见已更正:高规7.2.10第2款N=32000 KN>0.2fcbwhw=0.2x27.5x800x6000=2640 KN,取N=2640 KN。Ash/s>=【0.85x9260x10的3次方-(1/(1.91-0.5))(0.4x2.04x800x5400+0.1x26400x10的3次方x1)】/(0.8x360x5400)<0因此按构造,后面没算,很多网友说是

根据网友的意见已更正:

高规7.2.10第2款
N=32000 KN>0.2fcbwhw=0.2x27.5x800x6000=2640 KN,取N=2640 KN。
Ash/s>=【0.85x9260x10的3次方-(1/(1.91-0.5))(0.4x2.04x800x5400+0.1x2640 0x10的3次方x1)】/(0.8x360x5400)<0
因此按构造,后面没算,很多网友说是
选D d16@200(2)+d14@200(2)。

[ 本帖最后由 ken0750 于 2012-9-21 22:06 编辑 ]
免费打赏
terrychenjx
2012年09月21日 18:00:06
2楼
我 记得 题目 是 要求 按照 构造配筋啊,我选D
特1级选的,看错了,我按照钢框架选的,耻辱啊,哎~

[ 本帖最后由 terrychenjx 于 2012-9-23 08:50 编辑 ]
回复
ken0750
2012年09月21日 18:03:26
3楼


题目都说满足构造要求了。而且给了那么多数据,怎么可能还是按构造?
回复
hxw530
2012年09月21日 18:04:14
4楼
我也是记得 题目要求按构造要求
回复
denge26811
2012年09月21日 18:29:05
5楼
大哥,是26400KN,不是2640KN。
回复
denge26811
2012年09月21日 18:35:07
6楼
大哥。你的N少算了个0哦。。。。
回复
denge26811
2012年09月21日 20:58:01
7楼

这里N=32000 KN>0.2fcbwhw=0.2x27.5x800x6000=2640应该为2640KN,后面就都错了。。。
回复
ken0750
2012年09月21日 21:42:27
8楼
是算错了,那就是按构造了
回复
ilovetea
2012年09月22日 10:14:13
9楼
再按按计算器,怎么能算出<0的
回复
areselene
2012年09月22日 10:31:19
10楼
我怎么也是算出小于0
太揪心
回复
diaoyitong
2012年09月22日 18:08:47
11楼
按照题目计算出的配筋应该是2.25mm2/mm按照,11.4.17以及9.1.7的要求,最小配筋率应取0.25%,按照9.2.2的要求最小配筋率取0.3%,若取0.25%则A对,若取0.3%则B对。本人比较纠结茫然,尽管我选的是B取用的0.3%,但根据规范字面上看来,还是取0.25%,选A的概率大些,不知各位怎么看,请教