无负压供水设备有无炒作之嫌?
xcylzt
xcylzt Lv.2
2007年04月13日 18:33:27
只看楼主

无负压供水设备的节能效果是显而易见的,其不设生活水箱,节省建筑面积,且减少了二次供水的一个可能的水质污染环节,也是其亮点。问题是该设备有多高的技术含量,可否简化成仅在泵组吸水管上设一压力传感器,当市政管网压力低至设定值时停泵,以确保市政给水管网不出现负压。将无负压供水设备改称叠压供水设备是恰当的。

2007年04月13日 21:27:34
2楼
我对这个还是持有保留意见的,不管怎么接,你总是相当于一个用水点,只要你用水了,就绝对有可能对管网压力有影响,无负压供水设备最多也就是把对管网的压力影响降到最小而已。这是我的看法,不知还有其他什么意见?
回复
corelli
2007年04月13日 21:51:24
3楼
基本同意楼主看法!无负压供水设备的储水容积缺乏可靠依据。
回复
0296276792
2007年08月20日 11:29:07
4楼
市政停水或市政压力减少则小区停水,这是无负压供水的致命弱点
回复
格瓦拉的战斧
2008年06月20日 10:07:03
5楼
我觉得最关键的是怎样解决 当市政管网流量大大小于用户供水量时出现的断流现象 这个也是无负压供水设备的一个瑕疵。
回复
csjy_7802061
2008年06月20日 11:08:51
6楼
正好这几天项目选择无负压供水设备,考察了一下青岛三利生产的无负压供水设备,听其技术总工介绍后,是彻底明白了无负压的感念。
三利厂家很好的解决了上述问题。建议大家有时间看看三利的网站: http://www.sanli.cn
无负压的概念是对市政管网的压力不产生任何影响,否则都不能真正的称为无负压。。。青岛三利是中国第一家生产和引进无负压供水设备的厂家。
回复
tenglongyu
2009年06月08日 17:35:49
7楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复
bjdddd007
2009年06月09日 00:21:17
8楼
一派胡言乱语!没有事实根据!
回复
xueyeah
2009年06月10日 10:31:48
9楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验重缺乏才甘愿被忽悠的.
这个太牛了,不过喜欢~~~:) :lol
回复

相关推荐