关于化粪池上方能不能铺设管道
lc887799
lc887799 Lv.2
2012年09月21日 17:08:46
只看楼主

我真心给甲方跪了,咬准了没有相关规范不让敷设,非要把化粪池挪到给水和煤气管道下边,怎么说都说不通。说设计院要学会变通..........想想就不能设啊,但是我找了好多规范都没找到相关的要求,求教各位大神了,有没有哪条强有力的规范可以说服他...

我真心给甲方跪了,咬准了没有相关规范不让敷设,非要把化粪池挪到给水和煤气管道下边,怎么说都说不通。说设计院要学会变通..........
想想就不能设啊,但是我找了好多规范都没找到相关的要求,求教各位大神了,有没有哪条强有力的规范可以说服他...
免费打赏
iyti520
2012年10月17日 11:12:03
22楼
好像只有给水和燃气管吧,而且要有一定的覆土
回复
houxiaobang
2012年10月17日 11:45:00
23楼
可以套用一下:建筑给水排水设计规范(2009年版)3.2.7条,有点关系
回复
benben7080
2012年10月17日 16:01:39
24楼
真的不知道,求教中
回复
zsc1108
2012年10月18日 11:07:28
25楼
化粪池上是不能建其他管线的。综合管线管道间有最小净距要求的。构筑物一样。
回复
sarissus
2012年10月18日 11:16:44
26楼
甲方么,都是很难搞的啊
回复
yidou312
2012年10月18日 11:55:31
27楼
走给水管道应该不太大
回复
ysq881
2012年10月18日 15:19:04
28楼
这个不懂,记号一下,等着学习
回复
wangweivcc8
2012年10月18日 16:44:19
29楼
不可以走呀,污染自来水管线,如实在要走建议增加套管大两号。
回复
hny1999
2012年10月18日 18:35:13
30楼
燃气和给水大忌,其它则可
回复
pony2002
2012年10月26日 12:45:17
31楼
一般化粪池上边是没有覆土的
给水管 燃气管敷设到上边的话 需要一定的覆土
那你的化粪池不能选图集上的 需要结构算一下
管道走上边最多加上套管 个人觉得应该是可以
回复

相关推荐