我真心给甲方跪了,咬准了没有相关规范不让敷设,非要把化粪池挪到给水和煤气管道下边,怎么说都说不通。说设计院要学会变通..........想想就不能设啊,但是我找了好多规范都没找到相关的要求,求教各位大神了,有没有哪条强有力的规范可以说服他...
我真心给甲方跪了,咬准了没有相关规范不让敷设,非要把化粪池挪到给水和煤气管道下边,怎么说都说不通。说设计院要学会变通..........
想想就不能设啊,但是我找了好多规范都没找到相关的要求,求教各位大神了,有没有哪条强有力的规范可以说服他...
2楼
自己顶一下,请大家多多指教
回复
3楼
可以考虑,但不能直接穿过!
回复
4楼
这个真心不知道,没碰到过这样的甲方。
回复
5楼
回复
6楼
一般化粪池上边是没有覆土的
给水管 燃气管敷设到上边的话 需要一定的覆土
那你的化粪池不能选图集上的 需要结构算一下
管道走上边最多加上套管 个人觉得应该是可以
回复
7楼
只要覆土防冻等满足要求,应该没有问题的。
要考虑到未来化粪池抽取分辨时,车辆需要停靠在附近,将车辆荷载考虑在内。
回复
8楼
化粪池上的覆土里 是可以走管道的,只要注意防冻和防压就可以了,没什么特殊情况为什么不能走管道?
回复
9楼
满足最小覆土要求或者加固措施 不妨碍化粪池维护
回复
10楼
化粪池有检修口要露出里面,便于清掏,,管道不能敷设在检修口的上方,
回复
11楼
可以把给水管和煤气罐移开
回复