关于化粪池上方能不能铺设管道
lc887799
lc887799 Lv.2
2012年09月21日 17:08:46
只看楼主

我真心给甲方跪了,咬准了没有相关规范不让敷设,非要把化粪池挪到给水和煤气管道下边,怎么说都说不通。说设计院要学会变通..........想想就不能设啊,但是我找了好多规范都没找到相关的要求,求教各位大神了,有没有哪条强有力的规范可以说服他...

我真心给甲方跪了,咬准了没有相关规范不让敷设,非要把化粪池挪到给水和煤气管道下边,怎么说都说不通。说设计院要学会变通..........
想想就不能设啊,但是我找了好多规范都没找到相关的要求,求教各位大神了,有没有哪条强有力的规范可以说服他...
免费打赏
lc887799
2012年09月21日 17:13:02
2楼
自己顶一下,请大家多多指教
回复
云涛
2012年09月24日 00:18:48
3楼
可以考虑,但不能直接穿过!
回复
boobooko
2012年09月25日 10:47:23
4楼
这个真心不知道,没碰到过这样的甲方。
回复
xfmssc
2012年09月25日 14:15:47
5楼
不好意思,咱帮不了忙,顶起来,希望你找到要的方案 呵呵呵,也可以关注一下我的内容如: 螺旋钢管 直缝钢管厂家 大口径钢管 望大家多多交流。
回复
xcg1981
2012年09月25日 15:56:57
6楼
一般化粪池上边是没有覆土的
给水管 燃气管敷设到上边的话 需要一定的覆土
那你的化粪池不能选图集上的 需要结构算一下
管道走上边最多加上套管 个人觉得应该是可以
回复
songxiaorui
2012年09月25日 20:04:42
7楼
只要覆土防冻等满足要求,应该没有问题的。
要考虑到未来化粪池抽取分辨时,车辆需要停靠在附近,将车辆荷载考虑在内。
回复
zhuzg110
2012年09月26日 09:49:55
8楼
化粪池上的覆土里 是可以走管道的,只要注意防冻和防压就可以了,没什么特殊情况为什么不能走管道?
回复
wkindyak
2012年09月26日 15:41:40
9楼
满足最小覆土要求或者加固措施 不妨碍化粪池维护
回复
ping02102026
2012年09月26日 17:40:41
10楼
化粪池有检修口要露出里面,便于清掏,,管道不能敷设在检修口的上方,
回复
ping02102026
2012年09月26日 17:47:51
11楼