新风机组冷凝水排放问题。急。
alian226
alian226 Lv.7
2007年04月13日 16:21:23
来自于中央空调
只看楼主

新风机组为吊挂式,冷凝水的排放处有做一存水弯头,冷凝水管与附近新风机组房间的雨水管直接连接(连接处没做存水弯)通过雨水管往下排,现场检查时提出在连接处要做存水弯,那不变成两个存水弯,有这个必要吗?还有就是想请教风机盘管为什么却不需要做存水弯?谢谢。急。

新风机组为吊挂式,冷凝水的排放处有做一存水弯头,冷凝水管与附近新风机组房间的雨水管直接连接(连接处没做存水弯)通过雨水管往下排,现场检查时提出在连接处要做存水弯,那不变成两个存水弯,有这个必要吗?还有就是想请教风机盘管为什么却不需要做存水弯?谢谢。急。
免费打赏
a13152600172
2007年04月13日 16:38:31
2楼
我想问你做空调有几年了,这样的问题都不知道啊?风机盘管是开放的水盘。不会有负压
回复
lvbin78
2007年04月13日 16:41:14
3楼
风机盘管的压头比较小,所以不需要存水弯。但是新风机组的压头比较大,为防止冷凝水被抽回。所以有存水弯。
另外。冷凝水管最好不要与雨水管等排污管连接。以免倒灌。
如果非要连接。最好有防止倒灌的措施。
回复
vincent_nk
2007年04月13日 16:59:01
4楼

是为防止冷凝水被抽回吗?放在正压段就不用存水弯了?
规范中不允许接雨水管。
回复
alian226
2007年04月14日 21:45:40
5楼

谢谢,规范中有说冷凝水管不能接在雨水管上吗?能具体说吗?
回复
vincent_nk
2007年04月14日 22:38:26
6楼

见规范GB50015-2003中4.3.13及条文解释
回复
alian226
2007年04月15日 13:05:57
7楼

看了给排水设计规范,规范上是说不能直接排水,可以间接排水,我想请教的是如果是加存水弯而排入雨水管可不可以算间接排水?还有如果是底层的冷凝水排水不排入雨水井的话,那难道还排入污水井?排至室外的冷凝水管该如何处理?谢谢。
回复
vincent_nk
2007年04月15日 14:42:29
8楼

不算间接排水。
底层,如果是吊顶内空调设备,可以排至就近的卫生间。如果是室外机,可以就地排放。
回复
alian226
2007年04月15日 22:17:30
9楼
谢谢nk上将,但是我们这个项目刚好底层的这个房间的吊顶空调设备附近没有卫生间,那又该如何处理?
2、那比若说冷凝水用一根立管接下来,那这个立管应该是往雨水井里排吧?
3、怎么理解规范上说的间接排水这个概念?谢谢。
回复
vincent_nk
2007年04月16日 08:49:16
10楼

1。处理方式同2。排至排水漏斗接upvc管道排井里。
3。个人认为相当于开式水系统。
你们没有给排水工程师吗?这个问题不属于暖通了
回复
alian226
2007年04月16日 18:12:41
11楼
不能说属于不属于暖通的问题,个人觉得碰到问题还是要搞清楚点比较好。谢谢上将,我还是没搞清楚。看了图纸,设计院的图纸是用一根立管接下来然后排出室外,接入室外雨水井里头的。那依上将说法不能接入雨水井里头,那该如何处理?
回复

相关推荐